    Unhappy Message

    mình muốn dùng MSG(Message) để viết chương trình trên compact logix L24ER cho VFD 525. nhưng hiện tại không biết khai báo MSG trên RSlogix như thế nào. mong ae giúp đỡ

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoangdien Xem bài viết
    mình muốn dùng MSG(Message) để viết chương trình trên compact logix L24ER cho VFD 525. nhưng hiện tại không biết khai báo MSG trên RSlogix như thế nào. mong ae giúp đỡ
    Bạn muốn viết MSG để lấy thông số hay control?
    Nếu control thì add trực tiếp VFD vào là control được. còn nếu lấy parameter thì dùng MSG CIP Generic.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    13
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Dùng MSG để control VFD được không bạn? Và làm như thế nào? Mong các bác nói rõ

  5. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huunamcm Xem bài viết
    Dùng MSG để control VFD được không bạn? Và làm như thế nào? Mong các bác nói rõ
    cũng được bạn,nhưng hơi rắc rối tí thôi, nếu biến tần kết nối qua Ethernet thì dùng module Generic la xong.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  6. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    13
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Vậy để giảm thiếu bộ nhớ cho PLC thì làm như thế nào là tốt nhất cho cả hai bạn?

  8. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huunamcm Xem bài viết
    Vậy để giảm thiếu bộ nhớ cho PLC thì làm như thế nào là tốt nhất cho cả hai bạn?
    Tốt nhất nên dùng module Generic để connect với VFD ( control) còn muốn lấy thông số gì thì cứ dùng MSG là OK.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    13
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Mình đọc manual card Ethernet thì MSG multiple parameters chọn Service type là Custom. Nhưng khi thực hiện nó lại không Read được nhỉ? Service code : 32, class : 93, instance : 0, attribute : 0, mình khai báo giống manual luôn.

  11. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huunamcm Xem bài viết
    Mình đọc manual card Ethernet thì MSG multiple parameters chọn Service type là Custom. Nhưng khi thực hiện nó lại không Read được nhỉ? Service code : 32, class : 93, instance : 0, attribute : 0, mình khai báo giống manual luôn.
    Bạn đang xem trang 75 thì nên xem trang 76 và 77 để hiểu rõ hơn, họ giải thích đầy đủ rồi, vấn đề ở đây là kểu data INT[xx] vời xx là số word INT cần , thì 2 bên phải giống nhau, và bằng số source length.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  12. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    13
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Mình thử khai báo như trong menual nhưng vẫn không được bạn ơi. INT[10] và source length 20

  14. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huunamcm Xem bài viết
    Mình thử khai báo như trong menual nhưng vẫn không được bạn ơi. INT[10] và source length 20
    Bạn gửi program qua mình xem thử
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs