Thành viên Mới
Message
mình muốn dùng MSG(Message) để viết chương trình trên compact logix L24ER cho VFD 525. nhưng hiện tại không biết khai báo MSG trên RSlogix như thế nào. mong ae giúp đỡ
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
hoangdien
mình muốn dùng MSG(Message) để viết chương trình trên compact logix L24ER cho VFD 525. nhưng hiện tại không biết khai báo MSG trên RSlogix như thế nào. mong ae giúp đỡ
Bạn muốn viết MSG để lấy thông số hay control?
Nếu control thì add trực tiếp VFD vào là control được. còn nếu lấy parameter thì dùng MSG CIP Generic.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
huunamcm
cũng được bạn,nhưng hơi rắc rối tí thôi, nếu biến tần kết nối qua Ethernet thì dùng module Generic la xong.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Vậy để giảm thiếu bộ nhớ cho PLC thì làm như thế nào là tốt nhất cho cả hai bạn?
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
huunamcm
Vậy để giảm thiếu bộ nhớ cho PLC thì làm như thế nào là tốt nhất cho cả hai bạn?
Tốt nhất nên dùng module Generic để connect với VFD ( control) còn muốn lấy thông số gì thì cứ dùng MSG là OK.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Mình đọc manual card Ethernet thì MSG multiple parameters chọn Service type là Custom. Nhưng khi thực hiện nó lại không Read được nhỉ? Service code : 32, class : 93, instance : 0, attribute : 0, mình khai báo giống manual luôn.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
huunamcm
Mình đọc manual card Ethernet thì MSG multiple parameters chọn Service type là Custom. Nhưng khi thực hiện nó lại không Read được nhỉ? Service code : 32, class : 93, instance : 0, attribute : 0, mình khai báo giống manual luôn.
Bạn đang xem trang 75 thì nên xem trang 76 và 77 để hiểu rõ hơn, họ giải thích đầy đủ rồi, vấn đề ở đây là kểu data INT[xx] vời xx là số word INT cần , thì 2 bên phải giống nhau, và bằng số source length.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Mình thử khai báo như trong menual nhưng vẫn không được bạn ơi. INT[10] và source length 20
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
huunamcm
Mình thử khai báo như trong menual nhưng vẫn không được bạn ơi. INT[10] và source length 20
Bạn gửi program qua mình xem thử
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:22 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu