Thành viên cấp 4
Gửi bởi
phucxdtd
Mình không tìm thấy bít I265.0 đưa vào ở dòng lệnh nào. Bạn có thể chỉ rõ hơn được không? Cảm ơn bạn.
FB43 sẽ đọc dữ liệu từ hệ thống SIWA 16Byte rồi ghi vào Datablock trong PLC, Doubleword chứa bit cần tìm của bạn sẽ được dhi vào DB15.DBD16
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
-
Để mình nghiên cứu vài ngày, có gì hỏi bạn sau nhé.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
hungblack
.........hàm thư viện của hãng roài, và viết bằng SCL. Nếu cần tui đọc thì nói nha vì viết SCL tui viết nhiều roài).
Đính kèm 2945
anh có link nào hướng dẩn về SCL từ dể đến cao không, từ đóng mở bit, timer, counter, move, HSC, PID....em quen dùng LAD, còn SCL thì mù tịt, bật 1 bít Q0.0 không làm được, em thấy mấy anh trong cty họ hay dùng SCL, thấy gọn trang thiết kế, họ nói viết SCL lợi hại hơn LAD nhiều, em không hỏi được họ. Chân thành cám ơn
-
-
Thành viên cấp 4
Tài liệu của Siemen mà chiến thôi, còn cái nào hay hơn nữa
https://cache.industry.siemens.com/d...v1/SCLV4_e.pdf
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Cám ơn anh, em cũng đã tải bản trên và bảng này http://plc4good.org.ua/files/03_down...heat-sheet.pdf
Chưa biết viết 1 đơn giản nhất Start/Stop Motor? Hic gà quá
À mà anh giới thiệu những cái hay đi anh
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
thuthuat
Cái nào cũng có hay chủ yếu bạn quen dùng cái nào thôi.
- LAD dễ dùng, dễ hiểu, dễ monitor và chuẩn đoán lỗi
- STL thường dùng viết hàm tính toán, hàm thư viện, xử lý pointer... cũng dễ theo dõi và chuẩn đoán
- SCL cũng giống như STL, code cho các vòng lặp ngắn gọn hơn
- CFC hơi phức tạp hơn, 1 số module đặc biệt của Siemen chỉ hỗ trợ loại ngôn ngữ này (FM485 module). Mình thấy siemen hay viết ngôn ngữ này
-SFC rất thuận tiện cho các chương trình điều khiển theo step
Nhận hợp tác lập trình các loại PLC và xử lý sự cố về hệ thống tự động hóa
Gm:
Hidden Content
-
Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
các sư huynh trong công ty thấy code TIA bằng chữ không à, chắc SCL?
-