Chào bạn.Mình có 1 số ý tư vấn như sau :
SM1234 là module AI/AO của PLC S7-1200.Để điều khiển động cơ thông qua biến tần sử dụng module này,bạn cần nắm 1 số vấn đề.
+Cấu hình trên biến tần :
1.Cấu hình thông số của motor vào biến tần ( dòng,áp,số cặp cực,dòng giới hạn,công suất motor,tốc độ lớn nhất,nhỏ nhất....) tiến hành auto tuning để biến tần đo điện trở pha , độ tự cảm ,góc quay , của motor này .(nếu motor đúng với cấu hình biến tần thì không cần auto tuning).
2.Chọn chế độ chạy : bạn cấu hình biến tần hoạt động chế độ analog input , cấu hình các Digital Input nào là chức năng Enable ,cấu hình Digital Output với chức năng báo chạy hay báo lỗi gì đó.
+Cấu hình trên PLC.
.Dùng 1 digital Output xuất 1 ngõ ra role để enable biến tần.Kết nối Analog output từ PLC đến AI trên biến tần.Sau đó dùng hàm thư viện hay bạn tự lập trình để điều khiển tốc độ qua analog output.Nếu tự lập trình hàm thì lưu ý , giá trị 27648 = 10V=50Hz(60hz)=1500rpm(với p=2,số cặp cực).
Chúc bạn thành công.
Đánh dấu