Giải pháp B: T-truyền thông
Cả hai S7-1200 và cung cấp các S7-300/400 cho mở TCP / IP truyền thông T chặn các giao tiếp TCON, TSEND, TRCV và TDISCON.
Khi giao thức "ISO-on-TCP" được chọn. "ISO-on-TCP" cung cấp những lợi thế của một nguyên tắc thông báo theo định hướng hoạt động, trong đó đặc biệt hữu ích cho việc giao tiếp giữa các hệ thống SIMATIC.
Kết nối sẽ được cấu hình trong Step7 v5.4 7 sử dụng Truyền thông Mở Wizard (OC Wizard). Các đối tác kết nối tương ứng được xác định bởi các địa chỉ IP. OC Wizard dự trữ một nguồn tài nguyên kết nối và tạo ra một khối kết nối dữ liệu liên quan. Địa chỉ IP của đối tác này được lưu giữ trong khối dữ liệu. Số lượng tối đa các kết nối để mở IE truyền thông phụ thuộc vào CPU sử dụng. Đối với sử dụng CPU 315-2 PN / DP, tối đa. 8 kết nối đồng thời có thể được thiết lập bằng cách sử dụng "ISO-on-TCP". Bằng cách thay đổi địa chỉ IP trong khối kết nối dữ liệu, dữ liệu có thể được tiếp trao đổi với hơn 8 đối tác truyền thông khác nhau thông qua các nguồn tài nguyên cùng một kết nối.