* CPU 315-2PN/DP được cấu hình bằng cách sử dụng STEP7 v5.4 + SP5 + HF1 lập trình. Các bộ điều khiển S7-1200 được cấu hình bằng cách sử dụng STEP7 Basic v10.5 SP2 lập trình.
Giải pháp tự động hóa:
Giải pháp A: S7-truyền thông
Các PLC S7-1200 cung cấp các chức năng máy chủ thụ động cho các thông tin liên lạc S7. Cấu hình được thực hiện bởi các client S7-300 thông qua khối GET/PUT. Kết nối sẽ được cấu hình trong STEPv5.4 7 trong NetPro. Chính xác mỗi ID được gán cho mỗi kết nối đến một máy chủ S7. Các client giao tiếp với các máy chủ bằng cách thay đổi động lực của ID kết nối. Số lượng tối đa các kết nối cấu hình tại NetPro phụ thuộc vào loại CPU S7-300 sử dụng. CPU 315-2 PN / DP là thích hợp cho tối đa là 14 S7-kết nối trong NetPro.
Lưu ý:
Một sự thay đổi năng động của ID cho S7 truyền thông khối GET và PUT chỉ được hỗ trợ bởi bộ điều khiển S7-300. Một bộ điều khiển S7-400 đòi hỏi một ID tĩnh cho mỗi khối truyền thông.