Trích dẫn Gửi bởi aubaoquoc Xem bài viết
- Cho mình hỏi, thông thường thì trong mạng profibus hay profinet, có nhiều slave, 10 slave, 1 trong slave đó mất kết nối thì PLC Master báo lổi hệ thống và treo PLC
- Phương án nào tạm thời disable slave đó từ HMI nếu người vận hành biết chắc không quan trọng trong hệ thống, chạy tạm. vì lúc đó không có programer can thiệp, xử lí sau
Nếu trong chương trình PLC bạn có các khối OB lỗi thì PLC không bị dừng
Còn hệ thống có tiếp tục chạy được hay không thì tùy vào logic và interlock trong chương trình.
Còn nếu bạn biết cái nào không cần thiết thì từ HMI có thể gửi 1 bit disable để bybass tín hiệu đó trong logic