Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 24
  1. #11
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Tài liệu thì chỉ có của hãng thôi bạn nhé
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #12
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Tài liệu thì chỉ có của hãng thôi bạn nhé
    a gửi cho e link tải với

  4. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Video cấu hình của anh đây à https://www.youtube.com/watch?v=2Abnyu0qLnI

  5. #14
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi linh_plcvn Xem bài viết
    Video cấu hình của anh đây à https://www.youtube.com/watch?v=2Abnyu0qLnI
    Chuẩn luôn em
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  6. #15
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Untitled.jpg
    Em cấu hình xong rồi, vậy viết chương trình thế nào để truyền thông vậy anh

  7. Bài viết của "linh_plcvn" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #16
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    RDPD_DATA và WRDP_DATA cho master để thực hiện đọc và ghi dữ liệu từ Master xuống slave còn Slave thì sử dụng PII và PIQ (Process image input và output là được)
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #17
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    RDPD_DATA và WRDP_DATA cho master để thực hiện đọc và ghi dữ liệu từ Master xuống slave còn Slave thì sử dụng PII và PIQ (Process image input và output là được)
    Trên master viết thế này đúng không a ???HÌNH 1.jpgHINH 2.jpg

  10. #18
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ae cho mình hỏi chỗ LADDR sẽ nhập thông số như thế nào nếu dữ liệu cần chuyển mình lưu ở DB0 chẳng hạn

  11. #19
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    RDPD_DATA và WRDP_DATA cho master để thực hiện đọc và ghi dữ liệu từ Master xuống slave còn Slave thì sử dụng PII và PIQ (Process image input và output là được)
    Anh Hiếu có thể giải thích giúp cái lênh DPRD_DAT và DPWR_DAT nó hoạt động ra sao không.

    Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication không anh?)
    chỗ Record của DPWR_Dat thì nó sẽ lưu dữ liệu vào chỗ nào của Slave anh?

  12. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    RDPD_DATA và WRDP_DATA cho master để thực hiện đọc và ghi dữ liệu từ Master xuống slave còn Slave thì sử dụng PII và PIQ (Process image input và output là được)
    Anh Hiếu có thể giải thích giúp cái lênh DPRD_DAT và DPWR_DAT nó hoạt động ra sao không.

    Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication hay bất kì vùng dữ liệu nào mình muốn đọc về?)
    chỗ Record của DPWR_Dat thì nó sẽ lưu dữ liệu vào chỗ nào của Slave anh?

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top