    Trích dẫn Gửi bởi hailuahocplc Xem bài viết
    Anh Hiếu có thể giải thích giúp cái lênh DPRD_DAT và DPWR_DAT nó hoạt động ra sao không.

    Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication hay bất kì vùng dữ liệu nào mình muốn đọc về?)
    chỗ Record của DPWR_Dat thì nó sẽ lưu dữ liệu vào chỗ nào của Slave anh?
    Nó đơn giản là đọc ngay vị trí I/O của bảng data exchange. Thay vì các bạn dùng lệnh Move thì đưa vào thanh ghi luôn. Còn lại bạn F1 là hiểu nguyên lý.

    Chú ý:

    + Dữ liệu xuất nhập là Pointer: Mình chỉ dùng DB cho các vùng nhớ là con trỏ (pointer)
    + Lưu ý vùng dữ liệu xuất nhập..
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #22
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hailuahocplc Xem bài viết
    Anh Hiếu có thể giải thích giúp cái lênh DPRD_DAT và DPWR_DAT nó hoạt động ra sao không.

    Ví dụ chỗ Record của DPRD_Dat thì nó sẽ lấy dữ liệu chỗ nào của Slave để lưu vào đây anh? (Có phải chỗ transfe areas mình config trong I-slave communication hay bất kì vùng dữ liệu nào mình muốn đọc về?)
    chỗ Record của DPWR_Dat thì nó sẽ lưu dữ liệu vào chỗ nào của Slave anh?
    Nó đơn giản là đọc ngay vị trí I/O của bảng data exchange. Thay vì các bạn dùng lệnh Move thì đưa vào thanh ghi luôn. Còn lại bạn F1 là hiểu nguyên lý.

    Chú ý:

    + Dữ liệu xuất nhập là Pointer: Mình chỉ dùng DB cho các vùng nhớ là con trỏ (pointer)
    + Lưu ý vùng dữ liệu xuất nhập..
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #23
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Anh Hiếu cho hỏi thêm chỗ LADDR thì là hardware identifier của module slave hay master vậy ID_Master.png ID_Slave.png

  5. #24
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    6
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Untitled 1.png
    Lỗi này khắc phục sao mọi người. HW ID của Slave là 271.

    Dùng trực tiếp I,Q thì ok, mà chuyển qua dùng DPRD_DAT là nó không nhận được dữ liệu