Em không có PLC thật nên em ko test được cho anh, down vào PLCSIM thì ko down được. Em thấy anh đang để độ dài dữ liệu truyền là 0 trong khi cả khối DB của anh có tận 18 bytes. Cái tham số LEN trong đó mặc định là 0, nếu LEN bằng 0 thì chỉ truyền 1 byte thôi anh nhé, anh thử để 18 xem có truyền được cả khối DB đó không! Với lại cái anh để tham số DATA truyền là P#DB1.DBX0.0 BYTE 18 nữa nhé. Của anh đang là P#DB1.DBX0.0 REAL 3. Em gửi link ví dụ truyền.