    Trích dẫn Gửi bởi khoatoan Xem bài viết
    mình gửi vào gmail bạn rồi đó, có gì bạn tham khảo nhé. Rồi mọi người cùng thảo luận.
    Em không có PLC thật nên em ko test được cho anh, down vào PLCSIM thì ko down được. Em thấy anh đang để độ dài dữ liệu truyền là 0 trong khi cả khối DB của anh có tận 18 bytes. Cái tham số LEN trong đó mặc định là 0, nếu LEN bằng 0 thì chỉ truyền 1 byte thôi anh nhé, anh thử để 18 xem có truyền được cả khối DB đó không! Với lại cái anh để tham số DATA truyền là P#DB1.DBX0.0 BYTE 18 nữa nhé. Của anh đang là P#DB1.DBX0.0 REAL 3. Em gửi link ví dụ truyền.
    https://www.fshare.vn/file/CG1GWXPGUNI8