Thành viên Mới
Gửi bởi
masterthanhevil
Nếu dùng plc siemens thì tùy vào số chân vào ra số mà chọn plc phù hợp, nếu ít thì dùng loại cpu 1211c (~3tr) rồi thêm signal board (SB1222) (~900k) với 4 chân xuất xung 24V max 200KHz. Dùng đầu ra của signal board điều khiển các van công suất rồi dùng van công suất điều khiển động cơ. Còn nếu cần nhiều vào/ra thì CPU 1214C (~6tr) là hợp lý như bác tran_hieu có tư vấn (4 chân phát xung tốc độ cao, nhớ chọn loại đầu ra dc mới có nhé, loại Rly là ko có phát xung đâu). Sinh viên thì thuê cho rẻ, giờ cũng nhiều chỗ cho thuê lắm.
1211 ko gắn thêm đc board mở rộng đâu
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:21 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu