Trích dẫn Gửi bởi Davinci Xem bài viết
mình có chương trình như thế này có vài điều mình muốn hỏi :
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không ?
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
Cám ơn !
plc mits.jpg
Tham khảo câu trả lời của mình nhé:
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không -> Đúng. Tối đa bạn có thể kết nối được 8 master. Tùy vào số board mà bạn set trong No.of boards in module góc trên bên trái ấy.
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?-> Phải, theo manual bạn có thể sử dụng tối đa 64 trạm.
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?-> Chuẩn rùi
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
1/1: RWr D300~D303,RWw D100~D103
1/2: RWr D304~D307,RWw D104~D107
1/3: RWr D308~D311,RWw D108~D111
......
1/37:RWr D444~D447,RWw D244~D147
Cứ như vậy.. ví dụ nếu bạn có 64 trạm thì 1/64 : RWr D552~D555,RWw D352~D355
nên nếu bạn setup dải địa chỉ cho Rwr và Rww như hình thì sẽ bị chồng -> lỗi . Bạn cần chú ý set rộng dải device ra. Tất nhiên khi chồng thì soft sẽ không cho cài đặt và báo lỗi.