Hôm nay di làm gặp một vụ củ chuối và cũng rất hay đưa lên cho anh em tham khảo và trao đổi nhé
Bên chỗ mình có một cái máy phát điện 220 / 380v, 400Kva hôm trước có một ông thợ vào chuyển nó thành 3p - 380v
hôm nay mình cần chuyển lại về 3p 220v thì mới giạt mình
- không có sơ đồ ( lên google kiếm không có
- Gọi cho hãng thì trả lời không rõ dàng
- máy đưa ra 10 cặp dây trong đó như sau x,y,z và u1 , v1 , w1 : u2 , v2 , w2 và dây N
mỗi dây trên có 2 dây cùng tên tổng cọng máy đưa ra 20 dây tất cả
sơ dồ đấu ở chế độ 3p 380v như sau
x + u2
y + v2
z + w2
u1 , v1 , w1 nối vào 3 dây ra CB tổn cấp cho tải sử dụng
Cuối cùng mình phải nhờ ông đấu lần trước trả lại cho nó về 3p-220v và chép lại sơ đồ rồi
Các bác tìm hiểu và thảo luận nhé mình sẽ đưa sơ đồ lên sau
Thân