Gửi bởi
Mechatronic_Hieu
Mình k rõ sensor của bạn dùng ở đâu nhưng mình có 1 số ý:
-Ví dụ mô phỏng sensor cho xilanh chẳng hạn, thì lấy output đầu ra của valve, delay vài giây thì cho sensor lên
-thí dụ với sensor trên băng chuyền, thì mình dùng phương pháp tích phân, ví dụ từ A đến B có sensor C nằm giữa, C cách A 1 đoạn x; ta lấy tốc độ của động cơ băng tải nhân với thời gian 1 vòng quét của PLC rồi tích phân lên, khi nào khoảng cách tích phân bằng với x thì ta cho input lên 1
Tuỳ vào yêu cấu cụ thể mà có cách simulation khách nhau
Đánh dấu