    nghe các bác nói mà thấy khó khăn quá. Em đang mắc phải truyền thông con omron với 4 con biến tần IG5A mà e ko biết làm thế nào. Mong các bác trợ giúp em một phát được không ạ. em chỉ cần truyền thông điều khiển chạy thuận ngược thay đổi được tần số, thay đổi thời gian tăng giảm tốc nữa thì tốt ạ. đại loại là truyền thông dc, vì em truyền thông biến tần với hmi weintek thì ok. nhưng nó không giải quyết dc một số vấn đề nên e cần nó truyền thông với PLC ạ. Mong các cao thủ giúp em chút xíu ạ, em đang bí quá. thanks các bác nhiều ạ..!

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    bạn chú ý cực kì quan trong nha. trong tài liệu nó không có nói LS nó giấu bí kiếp thì phải mình lên forum nước ngoài mới tìm được đó . Mình đã giao tiếp thành công với con keyence full funtion nhé. change frq, drirect frd or rev, read votle, ampe, run command, stop command...
    thực hiện như sau: address khai báo trong command plc = address (invt) - 1 nhé ví dụ 0x006 thì plc phải là 0x005.
    byte cần gửi cũng khác phải nhập 5 byte chứ 4 byte nó k có hiểu.
    chú ý chọn funtion code cho đúng. sài plc keyence thì trực quan lắm có giản đồ xung dễ quan sát lắm. nếu bạn cần code kham khảo thì ok cho mail đi.