Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 42

Chủ đề: USS trong S7-200

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chương trình:
    USS network 1.jpg
    USS network 2.jpg
    Set biến tần:
    P0010 = 30
    P0970 = 1
    P0003 = 3
    P0700 Index0 = 5
    P1000 Index0 = 2
    1120 = 10.0
    1121 = 10.0
    P2000 = 50
    P2010 Index0 = 6
    P2011 Index0 = 1
    P2014 Index0 = 300
    P0971 = 1
    Các bạn xem giúp mình còn thiếu địa chỉ nào và hướng dẫn giúp.
    Thanks!

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi trietgiangvo Xem bài viết
    Chương trình:
    USS network 1.jpg
    USS network 2.jpg
    Set biến tần:
    P0010 = 30
    P0970 = 1
    P0003 = 3
    P0700 Index0 = 5
    P1000 Index0 = 2
    1120 = 10.0
    1121 = 10.0
    P2000 = 50
    P2010 Index0 = 6
    P2011 Index0 = 1
    P2014 Index0 = 300
    P0971 = 1
    Các bạn xem giúp mình còn thiếu địa chỉ nào và hướng dẫn giúp.
    Thanks!
    P2011 xem lại là gì,chân Drive của USSCTRL là gì ,P2010=6 vậy port cắm cáp uss trên PLC đang dùng tốc độ = ?baud
    Dùng I0.0-I0.5 làm chân kích vậy dùng nút nhấn ngoài kích?.
    P2014=0
    P0700=5
    Phần USS init đâu?