    cảm ơn các tiền bối nhiều. E đã mua PT100, nó có 3 đầu dây, 2 màu xanh, 1 màu đỏ, giờ e kết nối với kênh 4 của module analog PLC s7-300 cpu 313c là đc phải ko các tiền bối? và giờ đến lập trình, e muốn hỏi là xử lý giá trị anaog thì e dùng hàm gì? các hàm nào? e chưa biết gì cả, e chưa có bài mẫu nào để tham khảo, mong các bác liệt kê cho e, e sẽ tìm hiểu, nếu e làm đc nhiệt độ thì độ ẩm sẽ tương tự, e sẽ tự làm. Em xin cảm ơn. (các giá trị analog nó nằm ờ vùng nhớ nào? ý e hỏi đúng k ạ?)

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vthang.mta Xem bài viết
    cảm ơn các tiền bối nhiều. E đã mua PT100, nó có 3 đầu dây, 2 màu xanh, 1 màu đỏ, giờ e kết nối với kênh 4 của module analog PLC s7-300 cpu 313c là đc phải ko các tiền bối? và giờ đến lập trình, e muốn hỏi là xử lý giá trị anaog thì e dùng hàm gì? các hàm nào? e chưa biết gì cả, e chưa có bài mẫu nào để tham khảo, mong các bác liệt kê cho e, e sẽ tìm hiểu, nếu e làm đc nhiệt độ thì độ ẩm sẽ tương tự, e sẽ tự làm. Em xin cảm ơn. (các giá trị analog nó nằm ờ vùng nhớ nào? ý e hỏi đúng k ạ?)
    Pác cứ làm thế này là được. Modul RTD đấu 2 dây pt100 với 1-3 và 2-4. Viết code như sau:
    L PIW1
    L 100
    /I
    T MW0
    kiểu gì cũng ra được nhiệt độ mõi tội là số nguyên. Số thực làm tương tự I-DI, DI-R, DIV-R.OK!