Đúng rồi em,trước hết em làm cho PLC hết báo lỗi đã,nếu có thì vô kiểm tra lỗi module Information,sau đó mới tính chuyện đọc analog
Chúc em thành công.
Xin chào anh Hưng. Cho mình hỏi? Pt 100 loại dương nghĩa là thế nào? Thế chắc là có loại âm. Vì mình thấy có phần mềm viết rồi.ở nhà máy mình có đo nhiệt độ đến -192 độ. Họ chia cho 10. Cái này khó hiểu quá.Pt 100 có dải từ -200 đến 50 độ.
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
An Duong
Xin chào anh Hưng. Cho mình hỏi? Pt 100 loại dương nghĩa là thế nào? Thế chắc là có loại âm. Vì mình thấy có phần mềm viết rồi.ở nhà máy mình có đo nhiệt độ đến -192 độ. Họ chia cho 10. Cái này khó hiểu quá.Pt 100 có dải từ -200 đến 50 độ.
Loại duơng là loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,còn loại âm thì ngược lại.
Đối với PT100,khi lập trình bạn chỉ việc chuyển giá trị analog sang số thực,sau đó lấy giá trị đó chia cho 10.
Còn với các loại cảm biến nhiệt khác như thermocuple,nếu có sử dụng bộ transmiter để chuyển tín hiệu điện trở sang tín hiệu 4-20mA,thì bạn chỉ cần đọc xem tầm đo của cảm biến này,giả sử như tầm đo -200 -->100 độ,thì giá trị -200 tuơng ứng 4mA,100 tuơng ứng với 20mA,nhưng nên nhớ đây là lý thuyết.Còn với thực tế sẽ sai khác đôi chúc,thực tế bạn chỉ việc lấy mẫu 2 điểm,sau đó suy ra được đặc tuyến của cảm biến,rồi viết code,đây là cách mà mình làm khi dùng cảm biến,nên chẳng bao giờ đọc xem cảm biến đó nó có tầm đo như thế nào.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dohung
Loại duơng là loại khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng,còn loại âm thì ngược lại.
Đối với PT100,khi lập trình bạn chỉ việc chuyển giá trị analog sang số thực,sau đó lấy giá trị đó chia cho 10.
Còn với các loại cảm biến nhiệt khác như thermocuple,nếu có sử dụng bộ transmiter để chuyển tín hiệu điện trở sang tín hiệu 4-20mA,thì bạn chỉ cần đọc xem tầm đo của cảm biến này,giả sử như tầm đo -200 -->100 độ,thì giá trị -200 tuơng ứng 4mA,100 tuơng ứng với 20mA,nhưng nên nhớ đây là lý thuyết.Còn với thực tế sẽ sai khác đôi chúc,thực tế bạn chỉ việc lấy mẫu 2 điểm,sau đó suy ra được đặc tuyến của cảm biến,rồi viết code,đây là cách mà mình làm khi dùng cảm biến,nên chẳng bao giờ đọc xem cảm biến đó nó có tầm đo như thế nào.
Thank kiu anh.Anh xem cái hình em gởi nhé. Với Pt 100 em thấy họ /100. Với thermocuple K, không có bộ chuyển đổi tín hiệu mà họ /10. Em thực sự chưa hiểu bản chất.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
An Duong
Thank kiu anh.Anh xem cái hình em gởi nhé. Với Pt 100 em thấy họ /100. Với thermocuple K, không có bộ chuyển đổi tín hiệu mà họ /10. Em thực sự chưa hiể
cahinhg1.JPGu bản chất.
Anh xem giúp em nhé!
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
An Duong
Anh xem giúp em nhé!
Hình nhỏ quá ,không thấy gì cả em ah.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dohung
Hình nhỏ quá ,không thấy gì cả em ah.
Mạng nhà em nó bị đơ, em mô tả anh xem. modul 7kf02, khai báo sử dụng là TC-IL, sử dụng con cảm biến loại K, không có tranmister Thằng china nó viết thế này anh ạ:
L PIW256
L 10
/I
T DB1.dbw0
Còn trong modul RTD mình đấu chân lẻ với nhau, 2 chân chẵn với nhau, khai báo RT-4L nó viết thế này:
L PIW358
L 100
/I
T db4.dbw0
em thấy nó khác với công thức y=10x nên cảm thấy khó hiểu. Mà tài liệu có nói pt100 có dải từ -200 đến 850 độ thì tín hiệu số là -2000 đến 8500. y chang y=10x
-