    Trích dẫn Gửi bởi banhmy_to4 Xem bài viết
    Chào mọi người, mình cũng chưa hiểu lắm về AI và AO. Có gì anh em chỉ bảo. Hỏi anh em 1 chút. Em đang làm cái mô hình dùng PLC S7-200 dùng có 2 cổng vao analog dùng để đo điện áp trong dải từ 105 V đến 120 V và dòng điện từ 0 - 5 A thì phải dùng modul gì để thực hiện phép đo? Mong mọi người cho nhiều ý kiến nha.
    Cảm ơn....
    Chưa hiểu về AI và AO sao, nó là ký hiệu của vùng nhớ đầu vào và đầu ra tương tự quy định sẵn cho PLC, giống như I và Q dành cho đầu vào và ra số đó.
    Phép đo của bạn muốn đo được bạn phải có mạch để biến đổi tương đương sang giải làm việc của modul vào tương tự 0 - 10V hoặc 0 - 20mA
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Chưa hiểu về AI và AO sao, nó là ký hiệu của vùng nhớ đầu vào và đầu ra tương tự quy định sẵn cho PLC, giống như I và Q dành cho đầu vào và ra số đó.
    Phép đo của bạn muốn đo được bạn phải có mạch để biến đổi tương đương sang giải làm việc của modul vào tương tự 0 - 10V hoặc 0 - 20mA
    cái này em cũng đang thắc mắc là có làm được không này anh, em nghĩ là giải cần đo áp của bạn này là 105-120, và tương đương là 15V cần đo, như vậy em dùng cầu chia áp ra 10V lấy vào modul analog thì có đảm bảo chính xác không hả anh. khi vào trong PLC thì em sẽ có sự quy đổi, nghĩa là 1,5V thực tế ứng với 1 V đưa vào PLC. và nó ứng với 0-32000 chẳng hạn. còn mạch đo dòng điện em chưa có cách lấy ra 0-20mA.

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Chưa hiểu về AI và AO sao, nó là ký hiệu của vùng nhớ đầu vào và đầu ra tương tự quy định sẵn cho PLC, giống như I và Q dành cho đầu vào và ra số đó.
    Phép đo của bạn muốn đo được bạn phải có mạch để biến đổi tương đương sang giải làm việc của modul vào tương tự 0 - 10V hoặc 0 - 20mA
    Cảm ơn bạn đã trả lời thắc mắc của mình. AI và AO thì mình hiểu. nhưng theo như bạn thì mình lại phải dùng mạch để giảm điện áp và giảm dòng điện để có tín hiệu vào là 0-10V và tưg 0- 20 mA. Xin giải thích thêm là mô hình của mình đã dùng khá nhiều mám biến áp tăng, giảm áp trước đó rồi, mà mình lại cần có độ chính xác cao về 2 giá trị này. Liệu biến đổi vậy có đảm bảo không bạn. Cò cách nào khác không vậy..
    Thanks..