    như em được biết thì trong analog của s7 300 nó có một con tất kí hiệu các chử A,B,C,D. chúng ta điều chỉnh kí hiệu đó cho phù hợp với giá trị đàu vào của analog, vậy đầu ra từ mức để chuyển tín hiệu ra thành áp hoạt dòng để điều khiển cơ cấu chấp hành thì chúng ta làm như thế nào?.em dang mơ hồ về nó các anh giả thích giùm

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phamtanquang Xem bài viết
    như em được biết thì trong analog của s7 300 nó có một con tất kí hiệu các chử A,B,C,D. chúng ta điều chỉnh kí hiệu đó cho phù hợp với giá trị đàu vào của analog, vậy đầu ra từ mức để chuyển tín hiệu ra thành áp hoạt dòng để điều khiển cơ cấu chấp hành thì chúng ta làm như thế nào?.em dang mơ hồ về nó các anh giả thích giùm
    Chính xác. Các chữ A, B, C, D bạn quay đúng vị trí và cấu hình trong software cũng như thế thì nó chạy còn không thì sẽ báo lỗi nhé hoặc nếu thoát được lỗi thì analog ko hoạt động theo yêu cầu. Cần điều chỉnh cho đúng vị trí.

    Chúc thành công.