    Trích dẫn Gửi bởi dung_gt Xem bài viết
    Em đang sử dụng modul AI 8x16bit, nghĩa là có 8 cổng vào ADC 16 bít. Như vậy mỗi cổng vào chiếm 2 byte có đúng không ạ? như thế mỗi một cổng vào ADC sẽ nằm trong 2 từ nhớ PIW liền kề, ví dụ như cổng 1 sẽ có 2 từ nhớ là (PIW256 - PIW 257). Nếu đúng như vậy thì khi lập trình sẽ đánh địa chỉ như thế nào mới đúng vậy các anh?
    Em đang bắt đầu tìm hiểu về lập trình analog, cũng không biết có hỏi nhầm chủ đề không nữa. Nên rất mong các anh giúp đỡ.!
    PIW256 - PIW 257 không tồn tại từ nhớ PIW257 nhé ( chỉ tồn tại 2 byte PIB256 và PIB257 mà thôi) muốn sử dụng đúng thì phải coi lại PIW256 chứ không có 257.
    Và chú ý với bộ ADC16bit thì bạn không xài được FC105 cho hệ thống do đó bạn phải hiểu Analog và độ scale để tự viết lại chương trình nhé.

    Chúc thành công.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    19
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    PIW256 - PIW 257 không tồn tại từ nhớ PIW257 nhé ( chỉ tồn tại 2 byte PIB256 và PIB257 mà thôi) muốn sử dụng đúng thì phải coi lại PIW256 chứ không có 257.
    Và chú ý với bộ ADC16bit thì bạn không xài được FC105 cho hệ thống do đó bạn phải hiểu Analog và độ scale để tự viết lại chương trình nhé.

    Chúc thành công.
    Vâng. Hôm qua là em viết nhầm nó phải là 2 byte mới đúng. Anh Trần Hiếu à, em mới làm quen với analog nên bài toán của em chỉ cần so sánh giá trị số mà giá trị tương tự đã được modul analog đã chuyển đổi sang giá trị số và so sánh giá trị số đó với một giá trị nào đó để đóng-mở một biến đầu ra. Như vậy mình không dùng FC 105 có được không?
    Và em cũng muốn hỏi anh về cơ chế hoạt động của modul analog 8x16bits. Có phải trong modul ấy chỉ có một bộ chuyển đổi gồm 16 công tắc cho cả 8 kênh. Và khi làm việc nó sẽ chuyển đổi tuần tự cho từng kênh một và cứ hỏi hết một vòng nó lại hỏi lại từ đầu đúng không ạ? Em đang quan tâm đến thời gian giữa hai lần chuyển đổi trên 1 kênh hay thời gian lấy mẫu là nhanh hay chậm.
    Trong bài toán của em, có phải dùng đến các OB ngắt không ạ?
    Thanks anh.!