				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							Cám ơn bạn đã Reply ,5 x 1.5 mm2 = 7.5mm2. với thiết diện dây cỡ đó thì có vẻ không khả thi rồi,mình có ý tưởng thế này mong được cả nhà góp ý nhé.Giải pháp của mình định làm là tăng điện áp cấp vào Encoder,ở phía đầu ra của Encoder trước khi nối vào PLC ta sẽ đo điện áp bằng Oscilator,ta sẽ tăng điện áp cho tới khi nhận được điện áp mong muốn ở đầu ra.Có ổn không nhỉ?
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 10
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
otacon
					
				 
				Cám ơn bạn đã Reply ,5 x 1.5 mm2 = 7.5mm2. với thiết diện dây cỡ đó thì có vẻ không khả thi rồi,mình có ý tưởng thế này mong được cả nhà góp ý nhé.Giải pháp của mình định làm là tăng điện áp cấp vào Encoder,ở phía đầu ra của Encoder trước khi nối vào PLC ta sẽ đo điện áp bằng Oscilator,ta sẽ tăng điện áp cho tới khi nhận được điện áp mong muốn ở đầu ra.Có ổn không nhỉ?
			
		 
	 
 Encoder đâu phải muốn cấp vào bao nhiêu cũng được bạn ng ta ghi 5~30VDC tức là max 30VDC lớn hơn không biết chuyện gì xảy ra đâu
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
otacon
					
				 
				Cám ơn bạn đã Reply ,5 x 1.5 mm2 = 7.5mm2. với thiết diện dây cỡ đó thì có vẻ không khả thi rồi,mình có ý tưởng thế này mong được cả nhà góp ý nhé.Giải pháp của mình định làm là tăng điện áp cấp vào Encoder,ở phía đầu ra của Encoder trước khi nối vào PLC ta sẽ đo điện áp bằng Oscilator,ta sẽ tăng điện áp cho tới khi nhận được điện áp mong muốn ở đầu ra.Có ổn không nhỉ?
			
		 
	 
 - 5 x 1.5 mm2 ở đây ý mình là dây 5 lỗi và tiết diện mỗi lõi là 1.5 mm2 chứ không phải là 5 x 1,5 = 7.5 mm2 như bạn nghĩ đâu 
- điện áp của encorder thông thường điện áp cấp là 10 - 30 Vdc nhưng đầu Input của PLC chỉ nhận ( = 1 ) khi điện áp > 21 Vdc mà thôi nếu tăng quá 30 Vdc thì Encorder sẽ xèo đó
- việc dùng modul thì mình cũng nghĩ vậy thôi nhưng nếu cần thì cũng có hoặc tự thiết kế bằng mạch phát xung trung gian ( nếu < 10 Khz ) việc này không khó mà
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
otacon
					
				 
				Cám ơn bạn đã Reply ,5 x 1.5 mm2 = 7.5mm2. với thiết diện dây cỡ đó thì có vẻ không khả thi rồi,mình có ý tưởng thế này mong được cả nhà góp ý nhé.Giải pháp của mình định làm là tăng điện áp cấp vào Encoder,ở phía đầu ra của Encoder trước khi nối vào PLC ta sẽ đo điện áp bằng Oscilator,ta sẽ tăng điện áp cho tới khi nhận được điện áp mong muốn ở đầu ra.Có ổn không nhỉ?
			
		 
	 
 - 5 x 1.5 mm2 ở đây ý mình là dây 5 lỗi và tiết diện mỗi lõi là 1.5 mm2 chứ không phải là 5 x 1,5 = 7.5 mm2 như bạn nghĩ đâu 
- điện áp của encorder thông thường điện áp cấp là 10 - 30 Vdc nhưng đầu Input của PLC chỉ nhận ( = 1 ) khi điện áp > 21 Vdc mà thôi nếu tăng quá 30 Vdc thì Encorder sẽ xèo đó
- việc dùng modul thì mình cũng nghĩ vậy thôi nhưng nếu cần thì cũng có hoặc tự thiết kế bằng mạch phát xung trung gian ( nếu < 10 Khz ) việc này không khó mà
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				