Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 158

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
    Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 06-10-2011 lúc 11:26 PM.
    Vinh - 0935 501 812

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
    ở trên vẫn set nó kia ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3
    Hi, mình đã hỏi lại sếp mình rồi, cái con PLC đó bị lỗi phần Memory ngay tại vùng nhớ đó lên khi down load xuống thì mới bị vậy. Điều này có nghĩa là bạn sắp có một con CPU mới. hihi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    490
    Thanks
    0
    49 lượt trong 35 bài viết
    nw8 m1.3 được set lên 1
    qua nw9 m1.3 bị reset về 0
    khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2

    Trích dẫn Gửi bởi thiquocvinh Xem bài viết
    Em gặp một lỗi như thế này.
    Suy nghĩ hoài cũng pó tay nên nhờ các bác giúp đỡ.


    Tại sao M1.3 ở mức '1' mà không reset thằng M1.2.
    Và tại sao đủ điều kiện RST M1.3 ở NW9 mà cũng không reset M1.3

  5. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    nw8 m1.3 được set lên 1
    qua nw9 m1.3 bị reset về 0
    khi qua chu kì quét tiếp theo thì do m1.3 bằng 0 nên không reset m1.2
    đoạn code trên ko hề có lỗi vì đoạn code còn nhiều network nữa. Vì trước đó đoạn code vẫn chạy. Lỗi PLC + thẻ. Cái này đã khắc phục vì thẻ + CPU đã được sửa ^^