^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
ncrazy
^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
Bổ sung, nếu như chưa gắn Terminal cuối thì đèn SF trên bản thân ET200S sẽ chớp chớp với f=2Hz nhé. Bạn chủ thread thử đổi module qua chỗ khác xem sao. Xác suất hàng mới mà bị lỗi cũng có chứ ko hoàn hảo 100% đâu.
Cheers!
The advice and opinion given in this thread is that of the author and does not necessarily reflect the views of Bach Viet Technologies Corporation (Bavitech Corp.)
To find out how Bavitech can assist you with your automation needs please visit
Hidden Content
Also, click
Hidden Content to get my info (Protected data, avoid ad-auto bots).
-
-
Thành viên cấp 7
Mình đã gắng terminal cuối như bạn nói rồi. Hàng mới mình thử 2 module cùng 1 lúc nên xác xuất thấp lắm bạn . Có cách nào khác không nhỉ ?

Gửi bởi
Akachi
Bổ sung, nếu như chưa gắn Terminal cuối thì đèn SF trên bản thân ET200S sẽ chớp chớp với f=2Hz nhé. Bạn chủ thread thử đổi module qua chỗ khác xem sao. Xác suất hàng mới mà bị lỗi cũng có chứ ko hoàn hảo 100% đâu.
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
ncrazy
^_^ ko có chuyện block module đâu, có 2 vấn đề, thường et200s có cái terminal cuối, em gắn vào chưa, ngoài ra cái pm-e đã đến giới hạn module chưa, nếu đến rồi thì nó không cấp nguồn cho module được, gắn thêm cái pm-e nữa, còn thông thường thì chết module thì nguyên trạm đó mất kết nối luôn, et-200s có đặc biệt như vậy, mấy thằng khác không thấy
Cảm ơn anh.
Cái terminal cuối em đã gắng vào rồi. Rút ra là nó báo lỗi bus ngay.
Còn cái pm-e như a nói, thì trạm ET200S này có tất cả 9 module. Cấu trúc của nó là ET200S-PM E - 7 DI 4 kênh - 1 PM E - 1 DO - 1 AI (mới gắng vô). Em đã thử tráo vị trí của module cuối, nghĩa là lấp AI rồi mới đến DO. Cũng thử luôn đem module đó qua trạm khác, nó vẫn không được.
Hiện đang mày mò , vẫn chưa xử lí được, hết 1 ngày roài, hix.
-