Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
- Bơm lỗi thì bơm khác hoạt đông: cái này em làm như sau: ví dụ: em kiểm tra bơm 1 đang hoạt đông (chưa đc 8 tiếng) thì sinh ra lỗi ở bơm 1 dừng bơm 1, lúc đó sẽ chạy bơm 4.
- Đk 8 tiếng để dừng. trong chương trình em khai báo bộ thời gian thực và kích hoạt so sánh thôi. Hoặc cách thức 2 khi động cơ chạy dùng bộ đếm đếm. dùng bit xung clock SM0.5 đưa vào bộ đếm đếm. 8*3600 = 28800 (bộ đếm đếm lớn nhất là 32767)
em dùng timer đếm rồi dùng counter đếm số lần lên như vậy được 8h.còn về phần lỗi em không biết cách viết ra sao.anh làm thử 1 đ0ạn mẫu được không ạ?