    Vâng em cảm ơn anh. Nhưng em ở HN. Anh có nick Yahoo không anh. Anh cho em xin. Anh giup em với. Hôm qua lục lọi các tài liệu thì noc có nói tới module Profisafe via Profibus của dòng này. Và khi cấu hình họ đưa bức điện này vào nữa. Em vẵn chưa hiểu.
    http://www.mediafire.com/?acex04zo11s1unp
    Đây là tài liệu của nó. Anh xem qua và chỉ em mấy vẫn đề trên với

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    42
    Thanks
    2
    7 lượt trong 6 bài viết
    Bạn đặt địa chỉ cho biến tần chưa, địa chỉ config trong step 7 có giống với trên biến tần ko?

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Mình đặt rồi bạn à. Địa chỉ biến tần mình set P918=3 và Ở S7 mình đặt địa chỉ nó là 3 rồi

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Vâng em cảm ơn anh. Nhưng em ở HN. Anh có nick Yahoo không anh. Anh cho em xin. Anh giup em với. Hôm qua lục lọi các tài liệu thì noc có nói tới module Profisafe via Profibus của dòng này. Và khi cấu hình họ đưa bức điện này vào nữa. Em vẵn chưa hiểu.
    http://www.mediafire.com/?acex04zo11s1unp
    Đây là tài liệu của nó. Anh xem qua và chỉ em mấy vẫn đề trên với
    Nói chung là anh đang định viết bài này mà chưa có thơi gian, em có team viewer và rảnh thì thứ 7, chủ nhật anh sẽ kết nối vào máy em và cấu hình cho em. 0978271168 là số điện thoại của anh.
    Em nên nhớ vài điều nhỏ thế này:
    Với mạng Profibus, End Register phải on ở điểm đầu và điệm cuối.
    Cấu hình trên HW của PLC phải đúng với trên biến tần.
    Lỗi trên biến tần có thể đọc được là Fxxxx hay Axxxx cho nên em phải tra cái code này để biết nó bị cái gì.

  5. Bài viết của "dienkhung" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Vâng em cảm ơn anh. Vâng em có Team Viewer. Dòng biến tần em dùng là G120 hàng E. Thông số cài đặt cho Profibus của nó không có sẵn. Em tự tìm và đc biết là
    P700=P100=6
    P918 = Adrr
    P2030 = Protocol
    P922 = Telegram
    P2079 = P922 nếu P922<999
    P2021 = tốc độ bau.
    Với nhưng thông số ấy anh thấy đã ổn chưa à. Do biến tần phai lên trường mới làm đc nên em hơi bị động. Vâng T7 anh