-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
StupidHV
Góc quay thì dùng động cơ bước.Còn nếu dùng biến tần và động cơ 3 pha thì dùng encoder nối trục động cơ để đếm xung từ đó xác định speed hay vị trí
Mình dùng biến tần và động cơ 3 pha.PLC xuất analog cho biến tần chạy,nếu mình dùng encoder để đọc vị trí và tốc độ được rồi,làm sao để stop đúng góc quay mình muốn vậy ? vì động cơ 3 pha,nên dù cài đặt thời gian giảm tốc nhỏ đến mức nào thì nó cũng có 1 độ trượt,hơn nữa,khi cài thời gian quá ngắn thì biến tàn dễ bị trip .Giair quyết sao đây ?
-
-

Gửi bởi
dohung
Mình dùng biến tần và động cơ 3 pha.PLC xuất analog cho biến tần chạy,nếu mình dùng encoder để đọc vị trí và tốc độ được rồi,làm sao để stop đúng góc quay mình muốn vậy ? vì động cơ 3 pha,nên dù cài đặt thời gian giảm tốc nhỏ đến mức nào thì nó cũng có 1 độ trượt,hơn nữa,khi cài thời gian quá ngắn thì biến tàn dễ bị trip .Giair quyết sao đây ?
Động cơ 3 pha thì ko nên dùng biến tần hãm liên tục.Bạn có thể sử dụng 1 thiết bị hỗ trợ hoặc dùng động cơ có thắng đuôi để thắng động cơ.Theo tôi từng làm thì lượng dư do trượt(dùng biến tần hãm,nếu dùng thêm tthiết bị hỗ trợ hãm sẽ 9 xác hơn) gần như ko dao động nhiều nên việc xử lý cũng ko có gì phức tạp lắm
-
-
Thành viên cấp 7

Gửi bởi
StupidHV
Động cơ 3 pha thì ko nên dùng biến tần hãm liên tục.Bạn có thể sử dụng 1 thiết bị hỗ trợ hoặc dùng động cơ có thắng đuôi để thắng động cơ.Theo tôi từng làm thì lượng dư do trượt(dùng biến tần hãm,nếu dùng thêm tthiết bị hỗ trợ hãm sẽ 9 xác hơn) gần như ko dao động nhiều nên việc xử lý cũng ko có gì phức tạp lắm
Rất tiếc là cái mình đang làm,ko có gắng thiết bị hãm cơ như bạn nói,nếu thế thì có giải pháp gì ko bạn ?
-
-
Thành viên cấp 7
Mọi người giúp mình xử lí phần này.Mình có 1 dây chuyền công nghệ,trên hệ thống có 5 động cơ,mỗi khi muốn điều khiển 1 động cơ nào đó,thì click vào động cơ đó,sẽ có 1 của sổ pop-up hiện lên với các button : ON-OFF- 1 led- Close.Của sổ pop-up này có thể move được trên giao diện wincc flexible 2008 hay trên màn hình.Hiện tại mình đang sử dụng faceplates,nhưng cũng không giải quyết hết các yêu cầu kỹ thuật được,mọi người giúp mình nha!
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:38 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu