    Trích dẫn Gửi bởi zizazizac Xem bài viết
    Dùng plc xuất ra led 7 đoạn, có nhiều cách
    1 Nhanh và dễ nhất là mua 1 bộ counter có 5 hàng led, ta chỉ tốn 1 cổng out (Y0000) kích ngỏ vào bộ counter, cứ mỗi lần plc kích Y0000 thì counter nhảy lên 1 đơn vị
    2 Sử dụng 4 cổng out kết hợp ic giải mã 4 bít cho 1 con led 7 đoạn
    3 Sử dụng hết chân out của plc nếu là dòng FX-2n-64 thì có thể dùng hết 4 x 7 =28 cổng out, mỗi chân là 1 thanh led

    các trường hợp 2, 3 xử lí chương trình để cho ra kết quả số
    e nghiên về th1 hơn vì e đang dùng con fx 1n24mr chỉ có 10 ngõ ra.a có thể nói rỏ thêm về cách làm th1 k ạ?

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    117
    Thanks
    14
    38 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranvanvien Xem bài viết
    e nghiên về th1 hơn vì e đang dùng con fx 1n24mr chỉ có 10 ngõ ra.a có thể nói rỏ thêm về cách làm th1 k ạ?
    Ngõ ra PLC của bạn là Relay, nên điều khiển led có vẻ ko thích hợp, trường hợp 1 là có khả năng làm được, nhưng nếu tốc độ đếm cao thì cũng thua thôi, còn 2 trường hợp còn lại thì thua nặng luôn. Nếu wét led thi fải xài ngõ ra Transistor hoặc SSR nha bạn