Gửi bởi
vuongdakto
Chào mọi người !!!
Mình đã search google khá nhiều những mãi không tìm thấy manual của con modul AI8x13Bit 6ES7 331-1KF01-0AB0. Trên Forum ai có manual thèn này cho mình xin với : mail
[email protected]
Chả là tại nhà máy, con modul này đang sài 8 kênh RTD, mình muốn chuyển 1 kênh RTD sang 4-20mA ,thế mà đấu dây mãi không được.
- mình nghĩ bạn đang cần cái này
http://eyeteck.vn/KTCN/PLC-S7-300-SM331-manual.pdf
-
Bài viết của "hungblack" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
hungblack
① 4-wire transducer (0/4 mA to 20 mA or ± 20 mA)
② 2-wire transducer (4 mA to 20 mA)
đấu theo hai kiểu này theo file bác DO VAN TUAN đã cho , cần chỉnh chỉnh lại kênh trên modul nha bạn , bên hong của modul
trên phần Hardware (kích đúp vào modul analog vào phần inputs chỉnh lại cái bạn đang cần dùng
có gì sai mong các pro chỉ điểm .
-
Bài viết của "thanhthanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Thank 2 pác đã có ý kiến hướng dẫn, tài liệu bác hungblack mình đã xem qua. Không biết thèn 6ES7331-1KF02-0AB0 với thèn 6ES7331-1KF01-0AB0 có gì khác nhau không, nhưng thèn 1KF01 nó không có chỉnh kênh trên modul phía bên hông như thanhthanh nói, nếu làm như 1KF02 thì mình đã làm hết rồi mà vẫn không được
-
-

Gửi bởi
vuongdakto
Thank 2 pác đã có ý kiến hướng dẫn, tài liệu bác hungblack mình đã xem qua. Không biết thèn 6ES7331-1KF02-0AB0 với thèn 6ES7331-1KF01-0AB0 có gì khác nhau không, nhưng thèn 1KF01 nó không có chỉnh kênh trên modul phía bên hông như thanhthanh nói, nếu làm như 1KF02 thì mình đã làm hết rồi mà vẫn không được
- Chuẩn đấy nó không có chỉnh kênh bên hông đâu, bạn chỉ cần cấu hình cứng chuẩn là ok muốn dùng 4-20mA hay 0-10 V ... thì cấu hình vào là OK. AUTOMATIC mà .....))
-