Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
Bạn xem đây nha .
Fault Number : 12

Fault Display : HW OverCurrent

Fault Name : Hardware Overcurrent

Fault Type : 1 - Auto-Reset Run

Fault Description : The drive output current has exceeded the hardware current limit
Loại lỗi này auto reset và bạn có thể set Hardware current limit lên cao hơn dòng khi motor chạy .
Good luck
Anh có thể nói cụ thể cho em mình cài đặt ở tham số nào được không ạ. Em mới sử dụng lần đầu nên còn nhiều chỗ chưa rõ. Hôm qua em đã chạy được rồi.
Điều khiển tốc độ qua chiết áp: Tần số khởi động đặt là 0hz. Nếu khi khởi động vặn chiết áp ở mức thấp quá hoặc cao quá thì đều bị báo lỗi 12. Em đặt lại tần số khởi động thành 15Hz thì chạy được. Mặc dù đã chạy được nhưng em thực sự vẫn chưa hiểu vì sao nó lại như vậy. Mong anh có thể giải đáp giúp em được không ạ.