    Với cái thông báo này thì là lỗi do máy tính hay PLC vậy mọi người???
    20160718_135646.jpg
    Cái này là do bộ nhớ load memory dưới PLC bị đầy, phải compress lại. Right click trên folder Block của chương trình, chọn PLC ->Module information. Chọn tab memory và nhấn compress.
    Trước khi lưu ý phải offline tất cả các hàm và variable của step 7

  2. Bài viết của "Mechatronic_Hieu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    27
    Thanks
    5
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Mechatronic_Hieu Xem bài viết
    Cái này là do bộ nhớ load memory dưới PLC bị đầy, phải compress lại. Right click trên folder Block của chương trình, chọn PLC ->Module information. Chọn tab memory và nhấn compress.
    Trước khi lưu ý phải offline tất cả các hàm và variable của step 7
    Để offline tất cả các hàm thì làm như nào vậy Bạn, Bạn có thể hướng dẫn thêm được không