    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    DPLSR là lệnh phát xung 32 bit nên nó dành vùng nhớ D1D2 để xác định số xung phát ra nhé bạn.
    Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thienxahaui Xem bài viết
    Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn
    Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj

  3. The Following 2 Users Say Thank You to minhhungspk For This Useful Post:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    20
    Thanks
    9
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj