Cám ơn anh đã giải thích đoạn này. Nhưg ở bài này là em đếm số lần làm việc của một quá trìh. VD cho một cơ cấu hoạt động theo chu trìh 5s, sau khi chạy đc 3 lần thì dừg lại. Như vậy, nếu làm theo cách a vừa nói thì ta đếm số lần hoạt độg của 1 phần tử trog cơ cấu đúg ko? Hay còn cách nào khác thì anh có thể chỉ thêm cho em.
Thanks anh trc :D
P/S : em cũg học LAD thôi nhưg mà do em lười up ảnh lên nên em chuyển sag STL cho dễ :P, chứ đọc STL em cũg có hiểu j đâu, hihi
theo như bạn nói để đếm số lần làm việc của 1 chu trình thì chẳng cần phức tạp hóa vấn đề như thế này đâu bạn ạ
theo tôi thì khi bắt đâu cho chu trình làm việc phải có điều kiện cho nó đúng ko
và như thế tương ứng như nút ấn START hệ thống, bạn cho vào 1 tiếp điểm song song với điều kiện
bắt đầu, sau đó cho nó lấy xung cạnh lên cho vào Counter đếm số lần, bao nhiều tùy bạn
dùng timer như mọi người nói để tạo xung thôi, bạn nói khống chế cho 5s sau đó đếm,vậy chu trình của bạn nói có chắc nó diễn ra chuẩn đúng 5s ko.điều này ko giám chắc đâu bạn.
đó là ý kiến của tôi ,có gì sai xót mong mọi người góp ý thêm
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 12-08-2011 lúc 01:09 PM.
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
Cảm ơn ý kiến của bạn.
Cách làm của bạn cũg tương tự như mình nói ở phía trên là đếm số lần hoạt độg của 1 phần tử trog cơ cấu. Nhưg theo mìh thì nên đếm điều kiện kết thúc của phần tử cuối cùg hoạt độg trước khi chuyển sag chu trình mới, còn nếu bạn đếm theo điều kiện bắt đầu thì sẽ dễ bị mất lần lặp lại cuối cùg (mình nghĩ thế :D, nhưg hoàn toàn có thể sử dụg đc cách này).
Trở lại như bài này, thì điều kiện bắt đầu của quá trìh là T0 chuyển lên 1 (ko có thời gian nghỉ giữa 2 chu trình nhé) thì nếu mình dùg Counter để đếm T0 thì lại mắc lỗi như ban đầu rồi.
Mìh đã thử thực hiện bài này ở S7 200 và Counter vẫn đếm đc số chu trìh hoạt độg nhưg ở S7 300 thì ko. Ko biết nguyên nhân của sự khác biệt này là j, mog mọi ng cho ý kiến
Thanks trc nhé