Em kết nối PLC S7-200 với máy tính thông qua PPI nhưng phần mềm báo lỗi "Specifield access point not found"
http://s935.photobucket.com/user/Jur...2b45f.jpg.html
Xin cảm ơn !
Printable View
Em kết nối PLC S7-200 với máy tính thông qua PPI nhưng phần mềm báo lỗi "Specifield access point not found"
http://s935.photobucket.com/user/Jur...2b45f.jpg.html
Xin cảm ơn !
Bạn đang dung bản microwin nào và cài trên hệ điều hành nào?
Thử kiểm tra lại firewall và kiểm thử baud rate của PPI xem setting đã đúng chưa
mình xài bản microwin V4.0 trên windown7 32 bit, sử dụng cáp nạp RS232 USB to PPI. Nhưng theo mình tìm hiểu trong "PG/PC set interface" mình phải chọn PC/PPI cable nhưng sao mình add vào không được bạn à ! Mong bạn chỉ giáo :)
http://www.mediafire.com/?qpvs2elbqigu609
down về cài rồi restart lại máy thử nha bạn. good luck
Ket noi PC va PLC :
1. Chọn PC/PPI Cable(PPI) trong SetPG/PC Interface .
Vào properties - PC/PPI cable(PPI) .
- Tab Local Connection: Để connection to -> COM3
- Tab PPI:
Address: 0
Timeout: 100s
Transmisstion rate: 9k6
Advance PPI và Multi master network bỏ trống.
2. Trong system block:
Địa chỉ của PLC: 2
Kiểm tra baudrate của cổng kết nối:
PORT0: -> Để 9k6
Sau đó check communication rồi thử upload xem sao.