Cái này là do bộ nhớ load memory dưới PLC bị đầy, phải compress lại. Right click trên folder Block của chương trình, chọn PLC ->Module information. Chọn tab memory và nhấn compress.
Trước khi lưu ý phải offline tất cả các hàm và variable của step 7
offline thi không online PLC (không có monitor)
Sau khi vào mục module information thì nó hiện ra thông báo này
Đính kèm 2853
Kiểm tra lại kết nối với PLC, lỗi kết nối thôi
nó truy câp vào PLC để compress load memmory của máy tính mà
Vẫn không được ạ. Đã compress load memory và hiện ra bảng này.
Đính kèm 2854
Và khi đổ chương trình thì vẫn hiện lỗi như ban đầu
Đính kèm 2855
Làm gì tiếp đây ạ
PLC có gắn thẻ nhớ k vậy?