Chào bạn.
Bạn không thích sử dụng khối hàm thì bạn tự viết lại 1 đoạn code theo công thức xử lý để bạn làm việc thôi. Đâu nhất thiết phải sử dụng hàm FC105, FC106 :).
thực ra cái hàm FC105 cũng là một chương trình con có sẵn thôi, bạn hoàn toàn không cần dùng đến nó vẫn làm được. nhưng là Xử lý chứ không phải sử lý nhé :) chúc vui
Cho em hỏi trương hơp đầu vào 4-20mma.cho đâu ra 60-0hz.em phai nhâp Hi va LO nh
Đính kèm 1917 các pro ơi, cho am hỏi sao khối FC105 của em nó cứ báo lỗi chỗ chân IN thế kia ạ ?
Bạn lấy nhầm thư viện rồi nhé:
Libraries ---> Standard Lib... --> TI - S7 Converting nhé. Chứ ko phải S5 - S7 bạn nhé.
Giờ thì xóa khối FC105 lấy nhầm đó ở ngoài giao diện Step 7 Manager rồi vào chương trình gọi lại.
Chúc thành công :)
Đính kèm 1918
Dạ , thanks anh, nhưng em làm giống như anh mà :( anh giúp em với ạ .
Cái tên vẫn còn chứng tỏ là bạn chưa xóa khối dữ liệu cũ. Khi xóa check luôn những gì nó hỏi để bỏ đi. Và thứ 2 ko đặt tên cho thanh ghi PIW... nếu bạn chưa hiểu kiểu dữ liệu.
Đọc phần help xem nó là kiểu dữ liệu gì rồi làm tiếp nhé.
Đính kèm 1919Đính kèm 1920Đính kèm 1921
dạ, trong khi em để IN là PIW24 thì lại được, mà để là PIW 264 ( em đã gán cho đầu ra cảm biến FT 0103) thì nó lại báo lỗi ạ !
https://www.youtube.com/watch?v=zD2H...2Qcii&index=10
Coi video rồi hỏi gì hỏi tiếp nha bạn.
Dạ, em làm được rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ ! đúng là có người chỉ bảo có khác !!!!!
Đây là công thức tính Analog của siemens
Đính kèm 1925
bạn có thể tự viết 1 đoạn chương trình theo công thức này để sử lý tín hiệu mà không cần dùng hàm có sẵn
ngoài ra công thức này còn áp dụng để sử lý Xung tốc độ cao ... và áp dụng cho các loại PLC của các hãng khác nữa
- nếu bạn dùng khối hàm thì mỗi loại PLC bạn phải đi tìm và học hết các khối hàm mình cần, còn nếu bạn thuộc một công thức thì có thể áp dụng cho tất cả các loại PLC
chúc bạn thành công hơn nữa
Đính kèm 1927
Dạ, các pro cho em hỏi em làm 2 đầu vào AI vào FC 105 , em viết trong khối FC1 thế này có được k ạ ? em đang thắc mắc nếu 2 tín hiệu đồng thời trích mẫu vào 1 khối FC 105 thì nó có đọc đc k ạ ? hép hép :)
gửi các bạn một số video về xử lý và điều khiển tín hiệu analog với step7:
pid controller
https://youtu.be/XpkAWKCSQ8g
http://adf.ly/1IPnEH
analog signal processing step7
http://adf.ly/1ITGnH
hsc high speed counter with sfb47
http://adf.ly/1ITGvw
Chào mọi người!
Module AI S7300 của mình cấu hình dòng 4-20mA. Hôm bữa sự cố đứt dây dẫn từ sensor về module AI, theo lý thuyết dòng mà ngõ AI nhận được lúc này là 0mA (giá trị thanh ghi sẽ là -6912). Nhưng khi mình online thì thấy giá trị thanh ghi là -32678 ??? Có tiền bối nào giải thích rõ hiện tượng này không. Thanks!
Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.
Sensor của mình có bộ chuyển đổi đi kèm xuất tín hiệu 4-20mA về PLC. Mặc định khi sensor hỏng nó sẽ xuất về 3,8mA hoặc 23mA. Nếu bình thường thì min của sensor là 4mA, bởi vậy người ta đưa ra chuẩn công nghiệp là 4-20mA để phân biệt sự cố đứt dây so với trường hợp min của nó.