    Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.
    Sensor của mình có bộ chuyển đổi đi kèm xuất tín hiệu 4-20mA về PLC. Mặc định khi sensor hỏng nó sẽ xuất về 3,8mA hoặc 23mA. Nếu bình thường thì min của sensor là 4mA, bởi vậy người ta đưa ra chuẩn công nghiệp là 4-20mA để phân biệt sự cố đứt dây so với trường hợp min của nó.