Chào mọi người,
Mình có vấn đề này đưa ra để mọi người thảo luận. Mình muốn lấy dữ liệu của biến tần về PLC thì làm cách nào. Truyền thông kiểu gì thì nhanh nhất.
Thanks
Printable View
Chào mọi người,
Mình có vấn đề này đưa ra để mọi người thảo luận. Mình muốn lấy dữ liệu của biến tần về PLC thì làm cách nào. Truyền thông kiểu gì thì nhanh nhất.
Thanks
Chào bạn.
Trong cty mình làm họ thường kết nối biến tần AB và PLC bằng 1 trong 3 mạng: DeviceNet, ControlNet và EtherNet.
Còn vấn đề lấy dữ liệu của biến tần thì sao hả bác Cường.
Ethernet có cần phải key không.
ControlNet và DeviceNet thì có key rồi.
Trao đổi dữ liệu giữa PLC và biến tần thì sao hả bác Cường
ko hieu ji ca,noi kho hieu qua ah?
cuongvcs cho mình hỏi. Mình kết nối 1 biến tần power flex với slc 5/05 qua mạng devicenet. Mình đã config được cấu hình cho module 1747 sdn. Trong rsnetwork mình cũng detect ra biến tần,trong scanlist thì input là M1:1.0 và output là M0:1.0. Vấn đề mình hỏi ở đây là,khi mình viết chương trình để cho biến tần chạy,mình set bit M0:1.0/1 (start) thì biến tần không chạy được.Mình làm như vậy có đúng không?
khi mình đọc ví dụ trong tài liệu của bạn,nó chuyển file M1 vào file N rồi lấy file N khác vào file M0,nhưng các file N đó lấy địa chỉ nhu thế nào vậy bạn?
Mình còn nhiều điều chưa rõ,hy vọng bạn giải đáp dùm mình. Cám ơn nhiều lắm !
Dear huyenthaigia ,
sau khi add module driver ( của Powerflex ) mà bạn muốn đọc dòng thì trong phần data của PLC bạn vào Controltag trỏ vào Biến tần sẽ thấy những thông số đấy ,ở đây nó đưa ra là số nguyên or số thực bạn phải dùng một số hàm nhân or chia làm sao dòng mà có được đúng với dòng mà biến tần đang hiển thị là OK.
Good luck.
Bạn kết nối biến tần ABB qua EtherNet hay mạng nào ?
nếu kết nối qua mạng thì mình add kiểu module (1769-Module generic ) sau đó điền những code vào phần data của card này ,data này bạn phải hỏi nhà sản xuất biến tần ABB or tìm trên wed của nó .
sau đó thì bạn tìm hiểu những bit or word nào dùng để control và speed và viết chương trình điều khiển .
Regards.
anh cường vcs ơi em hỏi cái em configue biến tần PF 700s nhưng cảnh báo mức 2 đèn SYS cứ nhấp nháy màu vàng sau khi kiểm tra lỗi nó hiện lên là low DC Bus Voltage vậy em hỏi là biến tần của em bị làm sao và em phải lam thế nào để khắc phục lỗi đó em cảm ơn
\
anh cuongVCS ơi nhưng em ko tìm ra được đấy là lõi gì nó chỉ cảnh báo là lỗi loại 2 thôi anh có thể cho em biết đấy lkaf lỗi gì được ko và nó phải sửa như thế nào