Sử dụng các Module Analog
Nguyên lý
Trong quá trình sản xuất có nhiều các đại lượng vật lý ( Áp suất, tốc độ, tốc độ quay, nồng độ pH, độ nhớt,.v.v…) Cần được PLC xử lý cho mục đích điều khiển tự động.
Cảm biến
Các cảm biến đo lường cảm nhận những thay đổi vật lý có thể đo như sự thay đổi tuyến tính, góc quay, độ dẫn điện thay đổi,..v.v…
Bộ chuyển đổi
Các bộ chuyển đổi đo lường chuyển đổi các giá trị đề cập ở trên sang những tín hiệu Analog chuẩn, chẳng hạn 500mV, 10V, 20mA, 4…20mA.
ADC
Trước khi những giá trị Analog được CPU xử lý, chúng phải chuyển sang dạng số. Điều này được thực hiện bằng bộ chuyển đổi ADC ở các module analog ngõ vào.
Việc chuyển đổi tín hiệu Analog sang tín hiệu Digital được thực hiện tuần tự, có nghĩa là tín hiệu được chuyển đổi lần lượt cho từng kênh Analog Input.
Kết quả bộ nhớ
Kết quả chuyển đổi được lưu trữ trong bộ nhớ, chúng chỉ mất đi khi cso giá trị mới viết đè lên.
Tín hiệu Analog qua chuyển đổi có thể được được bằng lệnh “L PIW…”
Ngõ vào Analog
Lệnh truyền “T PQW…” được dùng để truyền các giá trị Analog của chương trình tới một module ngõ ra, một bộ DAC chuyển chúng sang các tín hiệu Analog chuẩn.
Cơ cấu chấp hành Analog
Các tín hiệu ngõ vào analog chuẩn có thể nối trực tiếp các module ngõ ra Analog.
4.2. Module đo lường
Loại đo lường
Loại đo lường và phạm vi đo lường được cài đặt theo nguyên tắc trên module đo lường.
Những module đặc biệt không modul đo lường thì chúng có các đầu nối khác nhau để đo điên áp và dòng điện. Nhờ đó có thể cài đặt được kiểu đó bằng cách nối đầu thích hợp.
Module đo lường
Module đo lường có các thông số ghi bên hông trái của modul. Phải cài đặt đúng trước khi lắp đặt Module.
Khả năng lắp đặt là “A”, “B”, “C”, “D”.
Sự lắp đặt cho những loại đo lường và phạm vi đo khác nhau được in trên Module.
Nhóm kênh
Trong một số Module nhiều kênh được nhóm lại với nhau để tạo thành một nhóm kênh. Trong trường hợp này nguyên tắc được áp dụng cho toàn bộ nhóm kênh
Đánh dấu