Little PLC


Gửi bởi
na_pro
Các bác cho em hỏi với, em đang làm một đề tài xử lý trạm bơm gồm 4 bơm, trong đó 3 bơm luân phiên. Em dùng thuật toán so sánh thời gian chạy giữa các bơm để luân phiên ( sử dụng ob 35), cứ cái nhỏ nhất chạy đến lúc lớn nhất thì dừng. Tuy nhiên yêu cầu là 6ph mới luân phiên một lần, mà như em sử dụng ob35 thời gian cycle tối đa là 60s, nên đê tăng từ nhỏ nhất lên lớn nhất là 3 vòng, tức là 3ph, hiện em chưa có cách nào thay đổi thêm thời gian ob35, em xin hỏi có thuật toán nào giải quyết vấn đề này ko ạ
Thứ nhất trả lời bạn đó là OB ngắt thời gian có thể điều chỉnh từ 10ms đến 5000ms nhé bạn.
Thứ nhì bài toán của bạn chẳng ai dùng OB ngắt chu kỳ làm gì bởi vì hoàn toàn có thể viết trong OB1 và dùng Timer quá đơn giản. Điều quan trọng là bạn build một cái lưu đồ giải thuật thật là tốt và sau đó viết theo đó và chỉnh sửa thôi.
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...Cnh-PLC-S7-300
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...B%9B-trong-PLC
http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...PLC-S7-300-400
Tôi nghĩ 3 cái này phù hợp cho bạn. Làm đi rồi hỏi tiếp nha.
-