nếu dùng OPC tại sao ko mọi người ko hùng hàng chính chủ PC access nhỉ
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
danhgiang
nếu dùng OPC tại sao ko mọi người ko hùng hàng chính chủ PC access nhỉ
thằng kepserver là quá chuyên về opc server và sự ổn định của nó ai cũng biết rồi rất là ok và dùng đủ loại driver cho các thiết bị
trong khi đó PC access chỉ có s7-200 lại không mấy ổn định và chỉ kết nối tối đa chỉ có 8 trạm plc s7-200
trong khi đó kepserver vừa ổn định kết nối đủ thứ và hổ trợ 255 trạm cùng lúc
vậy nên theo bạn chọn loại nào ?
-
-
Thành viên cấp 9
opc Kepserver v4.5 mặt định không driver s7-1200 , nhưng vẩn có thủ thuật biến nó kết nối được s7-1200
-
Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
daocongdabl
opc Kepserver v4.5 mặt định không driver s7-1200 , nhưng vẩn có thủ thuật biến nó kết nối được s7-1200
Chào anh, em có tìm trên mạng thấy một số link youtube anh hướng dẫn kết nối kepserver v4.5 với s7 1200 nhưng link die hết không xem được, anh có thể post cái file video hướng dẫn này lên mediafire cho ai mún tìm hiểu down về xem được không anh. Thanks a !
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
daocongdabl
thằng kepserver là quá chuyên về opc server và sự ổn định của nó ai cũng biết rồi rất là ok và dùng đủ loại driver cho các thiết bị
trong khi đó PC access chỉ có s7-200 lại không mấy ổn định và chỉ kết nối tối đa chỉ có 8 trạm plc s7-200
trong khi đó kepserver vừa ổn định kết nối đủ thứ và hổ trợ 255 trạm cùng lúc
vậy nên theo bạn chọn loại nào ?
đồng ý kepserver hỗ trợ nhiều trạm kết nối cùng một lúc cộng thêm với nhiều driver. tuy nhiên tùy vào đề bài cụ thể để xem cái nào ap dụng hay hơn chứ. Thế ai bảo bạn PC access không hỗ trợ s7 1200 và không mấy ổn định? . trong khi đó thằng kepserver con phải crack này nọ ?
-
-
Thành viên cấp 9
Bạn có làm PC access và s7-1200 cho dự án thật chưa hay mới tầm ngâm cứu
bản thân simens đã không chính thức cho PC access hổ trợ s7-1200 rồi , chẳng qua mấy bác lấy driver s7-200 thôi
còn kepserver quá nổi tiếng và nếu nghiên cứu chơi thì không cần crack
còn làm dự án thật thì mua key thôi hay có thể bỏ ra thời gian 5 phút sẽ chạy mãi mãi
-
-
Thành viên Mới
chào bạn. mình thấy bạn bảo dùng Kepser v4.5 2009 kết nói được PLC s7-1200. mình làm mã mà không thấy S&-1200. bạn có thể giúp mình với được ko. bạn upload anh lên cho anh em xem luôn với.
cảm ơn bạn!
-
-
Thành viên cấp 1
PC Access vẫn chạy ngon lành với S7 1200 mà. Mình làm mấy dự án toàn dùng SCADA bằng Visual Bassic 6 kết nối với PLC qua PC Access đấy thôi. Có một điều hay là S7 1200 kết nối với PC Access ngon lành và ổn định hơn so với S7 200.
-
Bài viết của "[_Optimize_]" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
PC Access chỉ kết nối tối đa 8 plc s7-1200
Và một điều rất quan trọng nửa là một hệ thống tự động hóa thường không phải 100% là thiết bị của 1 hảng và trong hệ thống scada thì nhiều kiểu kết nối như plc ,modbus biến tần ... nên khi
sử dụng PC Access rất khó phát triển .
Khi kết nối PC Access và s7-1200 thì có một số vùng nhớ bị hạn chế
Còn Kepser v4.5 kết nối ok với s7-1200 (nhưng phải dùng thủ thuật )
Thủ thuật 1:Kepser v4.5 kết nối ok plc s7-1200 nhưng bị hạn chế vùng nhớ
Thủ thuật 1:Kepser v4.5 kết nối ok plc s7-1200 không hạn chế bất kỳ vùng nhớ nào hết.
muốn biết cách làm liên hệ [email protected]
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
daocongdabl
PC Access chỉ kết nối tối đa 8 plc s7-1200
Và một điều rất quan trọng nửa là một hệ thống tự động hóa thường không phải 100% là thiết bị của 1 hảng và trong hệ thống scada thì nhiều kiểu kết nối như plc ,modbus biến tần ... nên khi
sử dụng PC Access rất khó phát triển .
Khi kết nối PC Access và s7-1200 thì có một số vùng nhớ bị hạn chế
Còn Kepser v4.5 kết nối ok với s7-1200 (nhưng phải dùng thủ thuật )
Thủ thuật 1:Kepser v4.5 kết nối ok plc s7-1200 nhưng bị hạn chế vùng nhớ
Thủ thuật 1:Kepser v4.5 kết nối ok plc s7-1200 không hạn chế bất kỳ vùng nhớ nào hết.
muốn biết cách làm liên hệ
[email protected]
Đồng ý với bác daocongdabl, PC Access thực sự rất hạn chế và chỉ là giải pháp mang tính tạm thời.
-