    Em đang làm kết nối giưa PLC Omron CP1L-L14DR với HMI Của LS loại XP10BKA/Dk
    Em đã hàn cáp kết nối và đèn com trên PLC đã báo truyền song khi tác động trên HMI vẫn không truyền xuống PLC được và chưa đặt và dọc giá trị tử thanh ghi DM của PLC được
    Không biết có bác nào làm cái này chưa chỉ
    Cám ơn nhiều

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
    Em đang làm kết nối giưa PLC Omron CP1L-L14DR với HMI Của LS loại XP10BKA/Dk
    Em đã hàn cáp kết nối và đèn com trên PLC đã báo truyền song khi tác động trên HMI vẫn không truyền xuống PLC được và chưa đặt và dọc giá trị tử thanh ghi DM của PLC được
    Không biết có bác nào làm cái này chưa chỉ
    Cám ơn nhiều
    HMI của LS chưa thử,bác có phần mềm HMI LS thì post lên cho anh em ngâm cứu được chứ.

    Hãy luôn là chính mình.
    Mail :Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    17
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình đang dùng plc s7-300 truyền thông với HMI Delta DOP rất ok. Nhưng còn bài toán mình chưa giải quyết được là: mình có thiết bị đo lưu lượng trả về tín hiệu 4-20ma, giờ mình muốn cho nó hiển thị lên HMI thì làm sao bác nào đã làm cái này rồi giúp mình với cám ơn nhiều nhiều!!

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi linh_cefinea Xem bài viết
    Mình đang dùng plc s7-300 truyền thông với HMI Delta DOP rất ok. Nhưng còn bài toán mình chưa giải quyết được là: mình có thiết bị đo lưu lượng trả về tín hiệu 4-20ma, giờ mình muốn cho nó hiển thị lên HMI thì làm sao bác nào đã làm cái này rồi giúp mình với cám ơn nhiều nhiều!!
    Chào bạn ,
    Bạn muốn hiển thị giá trị lưu lượng hay là giá trị của tín hiệu .thì cả 2 cái này bạn phải dùng hàm Scale để quy đổi data analog sang giá trị lưu lượng lit/phút or m3/phút rồi bạn lưu vào một vùng nhớ nào đó ,cuối cùng thì bạn chuyển qua HMI là OK.
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs