    Bạn thêm vào khối OB, không cần lập trình gì cả (OB nào thì mình không nhớ rõ, bạn xem thông báo lỗi sẽ có báo là dừng do thiếu oB nào) thì hê thống vẫn báo lỗi khi có lỗi nhưng CPU ko stop
    Trích dẫn Gửi bởi thinhbi Xem bài viết
    Em đang gặp chút vấn đề về lỗi trong mạng Profibus. Rất mong mọi người giúp đỡ.
    Mạng truyền thông Profibus em đang sử dụng liên kết giữa PLC S7-300 và một vài Module ET 200L. Tuy nhiên, khi 1 trong các ET 200L bị mất mạng (do nguồn hoặc lý do nào đó) thì tất cả các module khác đều bị mất. Việc lỗi này diễn ra trong thời gian ngắn và tự động trở lại bình thường sau đó. Nhưng lúc lỗi thì PLC báo Fault và chuyển sang chế độ Stop, thế nên khi mất lỗi thì không tự chuyển sang Run được. Hic.
    Em vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này, rất mong nhận được trợ giúp từ phía các bác. Em xin cám ơn rất nhiều.
    HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI,HỌC HẾT LỚP BẢY THÌ NGHỈ
    Hidden Content

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    31
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    Bạn thêm vào khối OB, không cần lập trình gì cả (OB nào thì mình không nhớ rõ, bạn xem thông báo lỗi sẽ có báo là dừng do thiếu oB nào) thì hê thống vẫn báo lỗi khi có lỗi nhưng CPU ko stop
    Chính xác là cần bổ sung OB87 - COMM FAULT