Mấy cái vụ đặt Pass này không rành lắm vì chuyên gia đi "lụi pass" của người ta không à. Nhưng mình test thử một vài PLC tại trung tâm thì mình đặt pass xong nó lưu trong thẻ luôn. Rút thẻ ra cắm vào CPU khác - nếu cùng type thì chạy ok nhưng password vẫn có và bạn không thể upload chuơng trình.
-
-
Thành viên Mới
hj2, cảm ơn bác rất nhiều!
Nói như bác thì như vậy là đặt pass cho CPU cũng chính là đặt pass cho thẻ luôn rìồi sao vì khi cắm sang CPU khác cùng loại vẫn chạy được nhưng không upload được nếu 0 đúng pass. Có bác nào rõ hơn chỉ bảo cho sư đệ với
-
-
Little PLC


Gửi bởi
cuteshark
hj2, cảm ơn bác rất nhiều!
Nói như bác thì như vậy là đặt pass cho CPU cũng chính là đặt pass cho thẻ luôn rìồi sao vì khi cắm sang CPU khác cùng loại vẫn chạy được nhưng không upload được nếu 0 đúng pass. Có bác nào rõ hơn chỉ bảo cho sư đệ với
Đặt pass là bản chất đặt pass Programming đó bạn.
Ví dụ con PLC S7-200 không có thẻ ngoài nên chương trình trong bộ nhớ nội luôn lên khi chạy thì nó vẫn chạy nhưng Upload thì phải pass. Tương tự với 300 cũng thế. Thẻ ngoài và mọi thứ của chương trình là lưu ở thẻ ngoài luôn. Người ta hư PLC thì lấy thẻ ra đưa vào PLC khác cùng thông số cùng mã hàng thì chạy thôi.
-
-
Thành viên Mới
hj2, em hiểu rồi, cảm ơn bác nhiều!
-
-
Thành viên Mới
Hi all.
Do mới làm quen với PLC nên có nhiều cái chưa biết.Có vấn đề nho nhỏ xin các bác giúp đỡ với. Hiện tại mình có con PLC s7-300 kèm memory card. Chương trình thì lưu trong memory card mình muốn up load lên PC nhưng bị bị vấn đề thế này. Khi cắm thẻ nhớ vào PC thì nó bảo phải format cái này có lẻ do ko đúng định dạng PC nên nó đòi format. Khi cắm thẻ nhớ vào PLC thì nó hoạt động bình thường. Do không có cáp MPI của simens nên dùng máy PG của siemens để kết nối trực tiếp PLC nhưng ko kết nối được. Trong khi máy PG kết nối với PLC khác thì ok. Theo kinh nghiệm của các bác thì có thể lỗi do dâu. Có cách nào chép chương trình sang PC nhanh gọn hơn ko.
thanks!!!
-
-
Little PLC


Gửi bởi
ndkhuong
Hi all.
Do mới làm quen với PLC nên có nhiều cái chưa biết.Có vấn đề nho nhỏ xin các bác giúp đỡ với. Hiện tại mình có con PLC s7-300 kèm memory card. Chương trình thì lưu trong memory card mình muốn up load lên PC nhưng bị bị vấn đề thế này. Khi cắm thẻ nhớ vào PC thì nó bảo phải format cái này có lẻ do ko đúng định dạng PC nên nó đòi format. Khi cắm thẻ nhớ vào PLC thì nó hoạt động bình thường. Do không có cáp MPI của simens nên dùng máy PG của siemens để kết nối trực tiếp PLC nhưng ko kết nối được. Trong khi máy PG kết nối với PLC khác thì ok. Theo kinh nghiệm của các bác thì có thể lỗi do dâu. Có cách nào chép chương trình sang PC nhanh gọn hơn ko.
thanks!!!
Pác này giàu pà cố luôn có luông máy PG của siemens ^^.
Thẻ MMC của siemens cần phải có phần mềm đọc nếu không bỏ vào máy sẽ đòi format lỡ tay format thì thẻ nhớ của bạn đi đời luôn ^_^. Bạn coi lại chuẩn truyền thông nhé cho phù hợp.
Bạn thử tìm dùng phần mềm Winhex để xử lý vấn đề này nhé.
Chúc thành công
-
-
Thành viên Mới
thanks bác!
em chưa đủ khả năng sở hữu được máy PG đâu.><.
Bác gảy đúng chỗ ngứa rồi đó. em định hỏi xem có phần mềm nào đọc được MMC của siemens, copy nội dung rồi dùng step7 để xem logic dạng ladder hay STL gì đó. winhex chỉ copy được file hex. cái này thì chỉ có CPU thực thi nó biết thôi.
Còn cái vụ format em đã gặp trên cái loại MMC thông thường nên cũng ko dám làm liều.^^

Gửi bởi
tran_hieu0983
Pác này giàu pà cố luôn có luông máy PG của siemens ^^.
Thẻ MMC của siemens cần phải có phần mềm đọc nếu không bỏ vào máy sẽ đòi format lỡ tay format thì thẻ nhớ của bạn đi đời luôn ^_^. Bạn coi lại chuẩn truyền thông nhé cho phù hợp.
Bạn thử tìm dùng phần mềm Winhex để xử lý vấn đề này nhé.
Chúc thành công
-
-
Little PLC


Gửi bởi
ndkhuong
thanks bác!
em chưa đủ khả năng sở hữu được máy PG đâu.><.
Bác gảy đúng chỗ ngứa rồi đó. em định hỏi xem có phần mềm nào đọc được MMC của siemens, copy nội dung rồi dùng step7 để xem logic dạng ladder hay STL gì đó. winhex chỉ copy được file hex. cái này thì chỉ có CPU thực thi nó biết thôi.
Còn cái vụ format em đã gặp trên cái loại MMC thông thường nên cũng ko dám làm liều.^^
Phần mềm khi đọc file của MMC chỉ là tạo ra file giống như ghost một bản win. Còn việc lấy dữ liệu dùng step 7 giống như việc xài win rồi. Không giống nhau theo mục đích của bạn.
Mua một sợi cáp "Zin" của ss giá khoảng 400USD gì đó. Còn nếu mua của china thì giá khoảng 2.5 - 3.0 triệu thôi. Tuỳ túi tiến cũng như muốn chất lượng của hàng mình muốn xài. Để được như anh muốn dùng step7 lấy dữ liệu thì phải dùng PC Adapter rồi nhé.
Chúc vui.
-
-
Thành viên Mới
Hướng giải quyết chắc sẽ như Anh nói. Muốn copy chương trình ko quan trọng lắm mà tốn vài triệu cũng hơi đau.^^
thanks you!

Gửi bởi
tran_hieu0983
Phần mềm khi đọc file của MMC chỉ là tạo ra file giống như ghost một bản win. Còn việc lấy dữ liệu dùng step 7 giống như việc xài win rồi. Không giống nhau theo mục đích của bạn.
Mua một sợi cáp "Zin" của ss giá khoảng 400USD gì đó. Còn nếu mua của china thì giá khoảng 2.5 - 3.0 triệu thôi. Tuỳ túi tiến cũng như muốn chất lượng của hàng mình muốn xài. Để được như anh muốn dùng step7 lấy dữ liệu thì phải dùng PC Adapter rồi nhé.
Chúc vui.
-