-
Thành viên cấp 2
Màn hinh TP170B Micro ?
Mình vừa làm vệc trên con màn hình TP170B Mono để lấy chương trình ra nhưng, khi cắm cáp USB/MPI vào thì đèn cấp nguồn cho bộ cáp USB/MPI không sáng ( Dây cáp vẫn đang dùng bình thường ). Màn hình này chỉ hỗ trợ 2 loại giao tiếp là MPI /Profibus. Do đó mình không thể lấy chương trình lên được. Mong các bác nào đã va chạm với con này rồi cho mình ý kiến với! Hoặc dùng loại cáp nào để giao tiếp.( Mình chỉ có 2 loại cáp là USB/PPI và USB/MPI)
xin cám ơn!
Lần sửa cuối bởi YeuPLC, ngày 10-25-2012 lúc 02:45 AM.
-
-
Thành viên cấp 7
Màn hình này không dùng PC Adapter download được đâu anh.

Gửi bởi
YeuPLC
Mình vừa làm vệc trên con màn hình TP170B Micro để lấy chương trình ra nhưng, khi cắm cáp USB/MPI vào thì đèn cấp nguồn cho bộ cáp USB/MPI không sáng ( Dây cáp vẫn đang dùng bình thường ). Màn hình này chỉ hỗ trợ 2 loại giao tiếp là MPI /Profibus. Do đó mình không thể lấy chương trình lên được. Mong các bác nào đã va chạm với con này rồi cho mình ý kiến với! Hoặc dùng loại cáp nào để giao tiếp.
xin cám ơn!
-
-
Thành viên cấp 2
Màn hình này nếu muốn upload thì có 2 laoij cáp:
Cáp 232C thường, bạn dùng chân là 2,3 chéo; 4,6 chéo; 7,8 chéo ; 5 thẳng. để upload
Hoặc cáp PC adapter thì phải cấp nguồn thông qua cổng PLC
Võ Duy Hùng
Mobile: +84 989 807 174
Email:
Hidden Content
---------------------------------------------------------------
-
-
Thành viên cấp 7
Anh mua 1 bộ chuyển đổi USB-232, rồi hàn thêm sợi cable cắm vào COM trên HMI thì down được.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
YeuPLC
Mình vừa làm vệc trên con màn hình TP170B Mono để lấy chương trình ra nhưng, khi cắm cáp USB/MPI vào thì đèn cấp nguồn cho bộ cáp USB/MPI không sáng ( Dây cáp vẫn đang dùng bình thường ). Màn hình này chỉ hỗ trợ 2 loại giao tiếp là MPI /Profibus. Do đó mình không thể lấy chương trình lên được. Mong các bác nào đã va chạm với con này rồi cho mình ý kiến với! Hoặc dùng loại cáp nào để giao tiếp.( Mình chỉ có 2 loại cáp là USB/PPI và USB/MPI)
xin cám ơn!
3
Dòng này tương tự 170A.Bạn làm 1 cọng cáp serial đổ trực tiếp từ cổng COM máy tính.Không dùng 2 loại cáp trên down được vì không có nguồn nuôi cáp
-
-
Thành viên cấp 3
Nếu màn hình bạn có cổng IF1A RS232 thì làm cáp RS232 đơn giản thôi, nếu có cổng IF1B RS422/RS485 thì có thể dùng cáp của bạn 6ES7 901-3DB30-0XA0 (ko đảm bảo với cáp của China nha) bạn làm theo hướng dẫn của Siemens : http://www.automation.siemens.com/WW...01&Language=en
-
-
Thành viên cấp 6



Nhiêu đây chắc là quá đủ cho bro làm rồi chứ :D
Email:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Tel: 0989.999973
Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
Đọc password các loại PLC và HMI
-
-
Thành viên cấp 2
các ơn các bác đã hướng dẫn, em sẽ thử và thông báo kết quả đến các bác!
@-)
-
-
Thành viên cấp 2
Cám ơn các bác đã giúp đỡ. Em làm thành công rồi. Chỉ cần cặp 2,3 đấu chéo, và chân 5-5 là được. Một lần nữa xin cám ơn tất cả mọi người
-
-
Thành viên cấp 1
Loại màn hình này mình đã đụng nhiều lần rồi , giống như ở trên đã bàn luận , có thể dùng một trong hai loại cáp : RS232C và PC Adapter đều online được . Riêng đối với các dòng HMI cũ ( mã hàng có số 0 ở tận cùng ) thì nó không có nguồn trên hai chân : 2 và 7 , vì thế phải cấp nguồn 24V vào nó mới sử dụng được PC Adapter .
Mr.KhaiNghiep
Project Manager
-------------------------------------------------------------
KHAINGHIEP CO., LTD
633/18/3 Le Hong Phong Str., 10 Ward , 10 Dist.
Ho Chi Minh City, Viet nam
Tel: +84 8 629 081 56
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Web :
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:14 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu