Thành viên cấp 9

Gửi bởi
gcdgcd
Muốn đọc từ ngoài chân analog bạn phải để là PIW, IW thì ko thấy giá trị đâu.
ở đâu ra có dạng PIW vậy , đây là s7-1200 chứ không phải s7-300/400
muốn đọc analog input plc thì xem trong phần cấu hình hiện tại ngõ vào analog đó là đang là địa chỉ bao nhiêu mới đọc được ,chứ đâu phài cứ đọc IW0 là được đâu ( mà chẳng ai khai báo báo là IW0 cả ,về lý thuyết thì được ,nhưng thực tế plc nào mà chẳng sử dụng các ngỏ vào input I/0 nên khi khai IW0 nó trùng và ảnh hưởng các I0.0 ,I0.1....)
BẠN VÀO LINK NÀY http://vietcongnghe.net/diendan/foru...php?41-S7-1200
TẢI CÁC TÀI LIỆU VỀ ĐỌC SẼ HIỂU
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
daocongdabl
ở đâu ra có dạng PIW vậy , đây là s7-1200 chứ không phải s7-300/400
muốn đọc analog input plc thì xem trong phần cấu hình hiện tại ngõ vào analog đó là đang là địa chỉ bao nhiêu mới đọc được ,chứ đâu phài cứ đọc IW0 là được đâu ( mà chẳng ai khai báo báo là IW0 cả ,về lý thuyết thì được ,nhưng thực tế plc nào mà chẳng sử dụng các ngỏ vào input I/0 nên khi khai IW0 nó trùng và ảnh hưởng các I0.0 ,I0.1....)
BẠN VÀO LINK NÀY
http://vietcongnghe.net/diendan/foru...php?41-S7-1200
TẢI CÁC TÀI LIỆU VỀ ĐỌC SẼ HIỂU
anh ơi . xem phần cấu hình là xem trên phần cứng phải không anh . hay là ntn ạ , vì CPU của em nó có sẵn 2 chân IA nên em chỉ hiểu là 2 chân đó địa chỉ là iw0 và iw2 thôi ạ , mong anh giúp đỡ ạ
-