Trích dẫn Gửi bởi Tommy Xem bài viết
Chào bạn;

Cảm ơn bạn đã chia sẽ lên đây! Cũng cũng đã mô tả tương đối đầy đủ qui trình hoạt động của hệ thống.

Nhưng, trong điều khiển 1 máy gì đó, ngoài mô tả hoạt động thì phải có phần cơ khí, hay đại loại là phần cứng đi cùng. Lúc này, người lập trình mới quyết định đưa ra hàm này hay hàm khác để điều khiển.

Bài này (phần 4), theo tôi, không phải là bạn không biết hàm để điều khiển. Mà là có 1 bộ phận gì đó để nhận biết đã thay con dao cũ bằng dao mới chưa!

Hoặc dùng bộ đếm, sau khi đếm xong, bạn phải dùng thêm 1 nút nhấn rời để reset bộ đếm khi thay dao xong. Nếu đếm đủ, mà chưa thay dao tương đương chưa nhấn nút reset thì khi nhấn Start chạy tiếp thì đèn báo lỗi.

Còn thực tế thì phải tuỳ theo máy của bạn.
Chính xác ^^. Mr Tommy nói mình hoàn toàn đồng ý. Phần số 4 là thuộc về phần cơ khí và cài đặt nhận biết của người thiết kế máy chứ không phải phụ thuộc vào PLC. Và để đếm 5000 sản phẩm thì dùng counter như mr Tommy nói. hi
Định nói mà đọc thấy đầy đủ ý của mình goy nên còn cách tán thành thôi ^^