    Question Điều gì sẽ xảy ra khi S7 200 hết pin ?

    Em có một thắc mắc nhỏ thế này :
    1) PLC có một nguồn nuôi bộ nhớ (Pin,tụ..)nếu nó bị hết điện thì điều gì xẽ xảy ra ?
    - Chương trình nạp trong PLC sẽ mất ?
    - Real time mình chỉnh sẽ bị reset về mặc định ?
    - Chỉ mất những giá trị tạm thời trong quá trình chạy?
    vd : nạp chương trình "lần đầu "vào PLC ô nhớ VB0 = 1; Khi chạy rồi làm việc ô nhớ này có giá trị VB = 10 chẳng hạn vào thời điểm ta tắt máy. Rồi giờ bật máy lại giá trị ô nhớ này vẫn là VB0 = 10. Nếu hết pin Ở PLC thì trở về VB0 = 1 ?

  2. #2
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Khi plc không còn nguồn nuôi dự phòng (tụ hoặc pin) chương trình bạn nạp sẽ bị xóa trắng, các giá trị trong các vùng nhớ sẽ về 0. chứ không về 1
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Khi plc không còn nguồn nuôi dự phòng (tụ hoặc pin) chương trình bạn nạp sẽ bị xóa trắng, các giá trị trong các vùng nhớ sẽ về 0. chứ không về 1
    Điều này trái ngược với vi điều khiển nhỉ mất điện chẳng hề gì không cần nguồn nuôi nó nạp vào rom hoặc eeprom flash.
    Cũng câu hỏi đó nếu tại thời điểm giá trị VB0 = 10 mình tắt máy đi thì khi khởi động lại máy giá trị này là 1 hay là 10?

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Nếu giá trị của bạn tại vùng nhớ V là do kết quả của chương trình, ví dụ tính toán, bộ đếm... thì khi khởi động lại nó về 0. làm sao là 10 được ?
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    Nếu giá trị của bạn tại vùng nhớ V là do kết quả của chương trình, ví dụ tính toán, bộ đếm... thì khi khởi động lại nó về 0. làm sao là 10 được ?
    không bít kiến thực thực tế anh sao chứ nếu như theo cách giải thích của anh thì có vẻ không hợp lý.
    Để em giải thích thế này nhé : em có một Hmi và một s7 cpu 222 .trên Hmi đó khai báo em khai báo một tag là có địa chỉ vùng nhớ VWX (X-là một con số) trên PLC (đã lập trình).
    Text này trên Hmi là kiểu in/out. Bây giờ em nhập vào o text này là 100. sau khi tắt nguồn điện máy rồi cấp lại giá trị này hiện trên Hmi là 100, nhập 200 chẳng hạn thì kết quả tương tự. Vậy nếu như anh nói khi mất nguồn điện(không nói đến nguồn pin của PLC) thì tại sao giá trị ở đây vẫn được lưu mà không bị reset về zero theo như anh nói?

  6. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Một vấn đề nữa là em cpu 222 này không thấy (pin backup) vì em tháo cái nắp nhô lên chỗ có đèn run,stop không thấy cho gì ngoài terminal. vậy là không có option battery kèm theo,nó đang dùng tụ. MÀ theo tài liệu của nhà sản xuất thì được khoảng 50 tiếng. vậy mà máy dừng không cấp nguồn cả 5 ngày (125 tiếng) trời chạy vẫn oke vậy là không bị "xóa trắng" theo như anh nói là cớ làm sao đây?

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear Lưu Tinh,

    Theo như mình biết với s7-200 dữ liệu trong vùng nhớ V sẽ lưu trữ trong 100 tiếng liên tục không có điện.Còn nếu như quá 100 tiếng thì dữ liệu trong vùng nhớ V là dữ liệu ngẫu nhiên nhưng thường thì với vùng nhớ của siemen giá trị mặc định của nó là FFFF (với giá trị Word). Còn chương trình của s7-200 được lưu trong EFROM ko bị mất bạn nhé.Chỉ mất khi có shock điện thôi (mình đã gặp 1 lần)

  8. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Phần chương trình thì trong EEPROM nên sẽ còn nguyên
    Còn phần nội dung vùng nhớ thì xem thêm trong bảng này
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  9. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Kinh Môn-Hải Dương
    Bài viết
    53
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bao giờ tụ của nó hết điện nhỉ? Mình nghĩ rằng khi cấp nguồn cho PLC thì nó lại nạp điện cho tụ chứ? Còn để nuôi Real Time thì có tốn điện là mấy.
    _________Electrical Manager________

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kissyou Xem bài viết
    Bao giờ tụ của nó hết điện nhỉ? Mình nghĩ rằng khi cấp nguồn cho PLC thì nó lại nạp điện cho tụ chứ? Còn để nuôi Real Time thì có tốn điện là mấy.
    hihi theo manual một số s7 cpu cấp thấp mà sài tụ thì có hơn 100h. Tết nek nghỉ được chục ngày (10*24h) zô đi làm bác sẽ thấy nó hết điện