Mình đã connect để đọc đc dữ liệu, tuy nhiên tác động trực tiếp vào ngõ vào của PLC từ autobase chưa làm đc, ko biết bạn đã làm thành công chưa?
Mình có sử dụng bộ nhớ db trong s7-1200 nhưng ko thấy hiển thị đc giá trị lên autobase.
Mong giúp đỡ
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
thaigauden
Mình đã connect để đọc đc dữ liệu, tuy nhiên tác động trực tiếp vào ngõ vào của PLC từ autobase chưa làm đc, ko biết bạn đã làm thành công chưa?
Mình có sử dụng bộ nhớ db trong s7-1200 nhưng ko thấy hiển thị đc giá trị lên autobase.
Mong giúp đỡ
Nếu bạn đã kết nối PLC với chương trình communication của Autobase Ok rồi(giống như trong video) thì đã hoàn thành cơ bản rồi đó! Remember Slot CPU of PLC =1 in Communicattion program
Bạn muốn hiển thị vùng nhớ nào thì phải khai báo vùng nhớ đó trong chương trình comunication server. Có thể bạn chưa khai báo sử dụng vùng nhớ db trong chương trình communication server, nên sẽ không thấy hiển thị bạn hãy khai báo đọc thêm vùng nhớ này nhé
Vấn đề còn lại là bạn chỉ việc tạo 1 project đơn giản và tạo Tag và gán địa chỉ trong chuong trình Studio cho chính xác thôi, nguyên tắc giống như cách kết nối với S7_200 vậy. Ghi dữ liệu analog từ Autobase tới PLC thì sử dụng AO Tag, ghi dữ liệu digital thì sử dụng DO Tag, địa chỉ ghi dữ liệu là địa chỉ thực trên PLC (với đk là vùng nhớ bạn ghi xuống cho phép ghi dữ liệu nhé!). Bạn có thể sử dụng chức năng ghi data trực tiếp trong chương trình communication server là Bit Write hoặc Word Write để test (chọn File/Bit Write ; Word Write)
Lần sửa cuối bởi hoangminh1803, ngày 02-11-2012 lúc 08:30 AM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:14 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu