Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 166

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh Hiếu cho em hỏi với :

    Hiện tại em làm FB41 đã chạy thành công, nhưng với Fb42 thì nó cứ ko chạy, ko hiểu tại sao nữa

    Đầu ra xung QLMNUP và QLMNDN nó ko có bất kỳ 1 tín hiệu gì, dù đã cho đủ tín hiệu vào SP_INT và PV_IN ,

    các đầu ra khác như PV, ER vẫn báo giá trị bnhf thường

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ditimthanhcong Xem bài viết
    anh Hiếu cho em hỏi với :

    Hiện tại em làm FB41 đã chạy thành công, nhưng với Fb42 thì nó cứ ko chạy, ko hiểu tại sao nữa
    MỖi bộ là khác nhau nhé bạn. Step 7 hỗ trợ 5 bộ trong thư viện FB41,42,43,58,59 và khi xài được một bộ không có nghĩa là xài hết được. Bài học kinh nghiệm khi mình làm việc với các bộ đó là phải hiểu bản chất của cái thứ mà mình điều khiển? Đó là nhiệt, xung, liên tục,....? Cần đọc kỹ phần và coi lại ý nghĩa.

    Tuy nhiên bạn làm trên thiết bị thật hay mô phỏng trên mô phỏng thì mình không nói được nữa vì mô phỏng thì có thể chạy nhưng khi đưa vào hệ thống thì phải có cơ cấu, hay thiết bị và hiểu cách điều khiển. Bạn làm được FB41 là bước được 1 chân vào rồi. FB41 có khá nhiều thông số và mấy bạn mô phỏng cũng chỉ biết khoảng vài 3 thông số. Còn muốn hiểu thật thì lôi lý thuyết về PID. Mỗi phần như thế nào? Thông số ảnh hưởng ra sao? Bấm F1 đọc thử + lý thuyết PID trên mạng vọc lại.

    Chúc thành công
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 03-06-2012 lúc 12:34 AM.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    MỖi bộ là khác nhau nhé bạn. Step 7 hỗ trợ 5 bộ trong thư viện FB41,42,43,58,59 và khi xài được một bộ không có nghĩa là xài hết được. Bài học kinh nghiệm khi mình làm việc với các bộ đó là phải hiểu bản chất của cái thứ mà mình điều khiển? Đó là nhiệt, xung, liên tục,....? Cần đọc kỹ phần và coi lại ý nghĩa.

    Tuy nhiên bạn làm trên thiết bị thật hay mô phỏng trên mô phỏng thì mình không nói được nữa vì mô phỏng thì có thể chạy nhưng khi đưa vào hệ thống thì phải có cơ cấu, hay thiết bị và hiểu cách điều khiển. Bạn làm được FB41 là bước được 1 chân vào rồi. FB41 có khá nhiều thông số và mấy bạn mô phỏng cũng chỉ biết khoảng vài 3 thông số. Còn muốn hiểu thật thì lôi lý thuyết về PID. Mỗi phần như thế nào? Thông số ảnh hưởng ra sao? Bấm F1 đọc thử + lý thuyết PID trên mạng vọc lại.

    Chúc thành công
    em làm mô hình bộ PID của s7-300.. hiện tại khối FB41 đã làm được, và đo được đúng vs mô phỏng

    CÒn FB42 em còn ko thể làm nó xuất dc tín hiệu ra ...

    Anh cho em hỏi PLC có hạn chế số bộ PID chạy đồng thời ko ạ :D,

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ditimthanhcong Xem bài viết
    em làm mô hình bộ PID của s7-300.. hiện tại khối FB41 đã làm được, và đo được đúng vs mô phỏng

    CÒn FB42 em còn ko thể làm nó xuất dc tín hiệu ra ...

    Anh cho em hỏi PLC có hạn chế số bộ PID chạy đồng thời ko ạ :D,
    Đọc lại phần xem coi nó kết nối tầng hay không. Ngõ vào của nó là gì? Điều khiển ra sao. Hạn chế hay không thì cần phải check lại.

    FB42 CONT_S được sử dụng trên cơ sở Simantic s7 300/400 để điều khiển các đối tượng kĩ thuật với đầu ra của bộ điều khiển là tín hiệu số. Tín hiệu ra số hoàn tòan thích hợp với các cơ cấu chấp hành kiểu tích phân. Trong khi thiết lập tham số, người thiết kế có thể tích cực hoặc không tích cực bộ đk PI bước cho phù hợp với yêu cầu của bài toán đk đặt ra. Có thể sử dụng module mềm FB42 CONT_S như một bộ đk theo luật PI với tín hiệu chủ đạo đặt trước hoặc có thể sử dụng nó trong mạch vòng đk phụ trong hệ thống thiết kế dựa trên nguyên tắc đk cascade. Chức năng của bộ đk phụ trong hệ thống thiết kế dựa trên nguyên tắc đk cascade. Chức năng của bộ đk này hoàn tòan tuân theo thuật đk PI với tín hiệu quá trình là tín hiệu tương tự và tín hiệu ra của bộ đk là tín hiệu số.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ditimthanhcong Xem bài viết
    anh Hiếu cho em hỏi với :

    Hiện tại em làm FB41 đã chạy thành công, nhưng với Fb42 thì nó cứ ko chạy, ko hiểu tại sao nữa

    Đầu ra xung QLMNUP và QLMNDN nó ko có bất kỳ 1 tín hiệu gì, dù đã cho đủ tín hiệu vào SP_INT và PV_IN ,


    các đầu ra khác như PV, ER vẫn báo giá trị bnhf thường
    anh ơii! anh có thể gửi cho em chương trình làm fb41 được không ạ.em làm hoài mà khi mô phỏng thì không chạy được([email protected]) nha.thanks
    Lần sửa cuối bởi hoanghainute, ngày 12-13-2013 lúc 06:31 PM.